卫生间排污管径的确定?
li75931711
li75931711 Lv.2
2008年07月03日 23:34:04
只看楼主

卫生间排污管径的确定?, 我做的高层水设计也就是100M以下的 一般也就是30层的样子,卫生间的排污管,我一般做专用通气立管, 通气立管,和排污管我都是做110的, 今看到院里有图是把2根都做160的,(30层) 不知道是我错了还是他错了, 注:卫生间布置一般正常,,一个坐便,一个淋浴,一个洗脸台,一个水龙头, 经我计算, 感觉110的排污管,做通气帽,,都可以排水能力规范说10层以上宜做通气立管,所以做专用通气管.

卫生间排污管径的确定?,
我做的高层水设计也就是100M以下的
一般也就是30层的样子,
卫生间的排污管,我一般做专用通气立管,
通气立管,和排污管我都是做110的,

今看到院里有图是把2根都做160的,(30层)
不知道是我错了还是他错了,

注:卫生间布置一般正常,,一个坐便,一个淋浴,一个洗脸台,一个水龙头,

经我计算, 感觉110的排污管,做通气帽,,都可以排水能力
规范说10层以上宜做通气立管,所以做专用通气管.

请大家给个提示,
要我签字,,要是我的错误,我改,要是他错了我就不签字,,不想让人说是外行人做的事,(签名没好出的)

谢谢了:time: ,
我QQ 75931711,,
免费打赏
f_jg2003
2008年07月04日 08:48:57
2楼
做通气管当然DE110就够了,做2根160的是不是没有做专用通气管啊?
再就是到了底层或转换层有可能加大,如果做了专用通气管又做到160应该是不合适的。
回复
li75931711
2008年07月04日 19:55:14
3楼
是做通气立管的,, 通气立管和排污管都是160 ,
计算的话,,30层的住宅,30个主卫的
秒流量打开是4.8的样子,,110的排污管的派水能力可以达到5.4(仅设通气帽) 和10.0(专用通气管)
回复