灌注桩桩头浮浆部分或锤击面破坏部分需要破除,但这一段长度具体是多少?有没有具体的数值呢?在网上有说50CM的,但在规范里面没有查到具体的,不知道规范要求破桩头具体是多少?
灌注桩桩头浮浆部分或锤击面破坏部分需要破除,但这一段长度具体是多少?有没有具体的数值呢?
在网上有说50CM的,但在规范里面没有查到具体的,不知道规范要求破桩头具体是多少?
2楼
JGJ94-94就有,设计标高的+3cm及-5cm。
回复
3楼
同意二楼的观点,就是+3至-5cm,不过实际操作中一般都难以作得到,设计与土建也有矛盾,设计希望你高一点,土建呢希望你低一点(主要是不好穿钢筋)。我建议08规范作一些修改,要不然你把标准订得太高,实际上又不好作得到,成了监理们收黑钱、业主胡扣钱的依据了。
回复
4楼
+3至-5cm 是桩顶偏差允许范围阿
不是破桩头的数据要求
回复
5楼
这外问题二楼、三楼和四楼讲的就太片面了,根据《桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000的规定灌注桩超灌0.5~1.0米,即多灌的将来要凿除的。
是要凿除0.5~1.0米
回复