有一台10kv1000kw电动机在未装调速设备之前功率因数0.8有功680无功300装上调速设备功率因数0.72有功580无功570要将功率因数补到0.93需要多少kvra

有一台10kv1000kw电动机
在未装调速设备之前功率因数0.8有功680无功300
装上调速设备功率因数0.72有功580无功570
要将功率因数补到0.93需要多少kvra
首席技术官
2008年07月31日 12:50:45
2楼
其实补偿到多少已经变的次要些,毕竟补偿容量不是连续的,关键是这多出来的无功是因为调速设备产生的吧,是变频调速么,可要好好的测量一下谐波成分,适当增加串联电抗器,但是不能因为补偿抬高电动机端电压导致调速装置过压保护