从管井吸风的新风机组的两个问题
zfzfww
zfzfww Lv.4
2008年07月01日 10:15:36
来自于中央空调
只看楼主

两个问题:1.新风机组(或空调机组)的吸入口的风速一般按多大?有没有这方面的规定呢?2.连接管井的管段要设置电动阀和防火阀.请问电动阀在前还是防火阀在前?

两个问题:

1.新风机组(或空调机组)的吸入口的风速一般按多大?有没有这方面的规定呢?
2.连接管井的管段要设置电动阀和防火阀.请问电动阀在前还是防火阀在前?
免费打赏
zfzfww
2008年07月08日 11:31:43
2楼
防火阀要靠近管井
回复
ningtao_tianma
2008年07月10日 11:06:17
3楼
1.新风吸入口风速为4~4.5m/s
2.防火阀设置于上风口位置