前两天施工单位打来电话,说是水泵开机数小时后泵体会向电机方向产生位移,我们敬爱的老总看了我的图,看来看去,认定是水泵应该进出口先装变径再做弯头,我个人觉得这可以做为一个疑点来判断,但是我感觉管件安装的前后顺序问题只是对管道流速、水头损失以及管道噪音有影响,但是不应该会造成水泵的位移。请教各位专家,帮忙看看问题出在哪里,还兄弟个清白。在下跪谢了。
前两天施工单位打来电话,说是水泵开机数小时后泵体会向电机方向产生位移,我们敬爱的老总看了我的图,看来看去,认定是水泵应该进出口先装变径再做弯头,我个人觉得这可以做为一个疑点来判断,但是我感觉管件安装的前后顺序问题只是对管道流速、水头损失以及管道噪音有影响,但是不应该会造成水泵的位移。请教各位专家,帮忙看看问题出在哪里,还兄弟个清白。在下跪谢了。
2楼
没遇到这种事情
关注
回复
3楼
小白飘过~
同关注
顺道说点小白想法:
1、水泵基础固定的情况下,泵体向电机产生位移,那就是倾斜咯= =b?
2、此开机数小时后的位移想来是渐变成的,私在想把两柔性接头搁到与泵轴同一方向会不会有所改善(如果地方足够做这试验= =b)
3、老兄的泵不用接偏心异径的么?
无责任飘走~~~
[
本帖最后由 my_wxw 于 2008-6-30 17:32 编辑 ]
回复
4楼
个人觉得老总说的比较牵强
回复
5楼
水泵吸水管路的偏心异径是为了防止吸水管路中有空气,出水管的异径管是出于管道流速考虑的。从你们老总的观点来看,我个人认为可能是因为你先做的弯头再在出水管道上加装异径管,在水力上会在水平方向对水泵有一个位移的。但要是出口直接接异径管的话,把水流速降低到一个合理范围,那样对水泵的作用力就会降低下来了。
回复
6楼
回3楼的,水泵进水管上用的是偏心异径管
回复
7楼
学习!希望高手解答!