我做的厂区照明设计,不知道对不对?
peiting1346
2008年06月30日 11:26:57
来自于照明工程
只看楼主

我做了一个厂区照明,道路宽4米,单侧布置,每25米设置一个高6米功率2x150w(因为道路内侧也需要照明)的高杆钠灯,我查阅了一下《城市道路照明设计标准》,没有查到确切的对于单侧照明灯距布置的要求,请问我这个设计合理么?:(

我做了一个厂区照明,道路宽4米,单侧布置,每25米设置一个高6米功率2x150w(因为道路内侧也需要照明)的高杆钠灯,我查阅了一下《城市道路照明设计标准》,没有查到确切的对于单侧照明灯距布置的要求,请问我这个设计合理么?:(
免费打赏
herozhangliang
2008年07月15日 17:16:12
2楼
照度?高度?灯杆距离宜为30M---40M
回复
ln4433
2008年07月15日 17:36:40
3楼
cha yi xia gui cheng:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
wrr71
2008年07月16日 22:24:48
4楼
单侧布置灯具,距离不应大于灯具高度的3~5倍:) :lol
回复
h2o0
2008年07月17日 08:58:50
5楼
i不是吧,25布一个.太远了吧

我做的厂房都是6m就布一个250W的高压钠灯
回复
lizijunxiaolijie
2008年07月17日 16:11:43
6楼
你的灯具间距是合适的,既然说规范,可以去看看,你的这种厂区道路应该属于小区道路类型,而且是宽度较窄!
回复
wgchang
2009年09月02日 13:32:02
7楼
你的灯具间距是合适的,既然说规范,可以去看看,你的这种厂区道路应该属于小区道路类型,而且是宽度较窄!
回复
xiaoxiaocun102
2010年07月19日 18:27:41
8楼
一般厂区都是30-35m的--可视具体情况而定
回复
gdx8785
2010年07月19日 21:33:33
9楼
厂区照明,没什么不妥
回复
hrrxx
2010年07月20日 00:24:34
10楼
个人认为,人是生动的,规矩是死的,在厂里自己想怎样搞就怎样搞。
回复
lighti
2010年07月20日 10:17:58
11楼
规范里面不是有规定么 14页那个表。。。那是全规范的精华了