关于空调系统的压力降
lanlanxiyou
2008年06月28日 10:41:35
来自于中央空调
只看楼主

按正常来说,水泵出口的压力和主机进口的压力应该接近,但是有个系统,泵出口压力4公斤,经过20米的管道,主机进口压力居然只有1公斤,这是什么原因呢,漏水?

按正常来说,水泵出口的压力和主机进口的压力应该接近,但是有个系统,泵出口压力4公斤,经过20米的管道,主机进口压力居然只有1公斤,这是什么原因呢,漏水?
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年06月28日 12:35:56
2楼
你这段管道有没有什么问题呢??
回复
kingsonking
2008年06月28日 22:37:16
3楼
漏水,应该是可以发现的。
是否是过滤器堵塞?
回复
lanlanxiyou
2008年06月29日 00:56:18
4楼
系统制冷没有问题,只有个别房间温度不能达到24度以下。过滤器很干净
回复
emic
2008年07月07日 00:39:17
5楼
找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
回复
hanfuli
2008年07月07日 14:26:14
6楼
找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
回复