请教:空调冷凝水管径的计算,都需要用到哪些个公式?
ddwhya
ddwhya Lv.3
2008年06月27日 19:00:18
来自于中央空调
只看楼主

如题,我不要给出Q=7.0KW 选DN20的那个.我要的是推倒计算公式,也就Q=7.0KW 为什么就是DN20,要计算过程.谢谢

如题,我不要给出Q=7.0KW 选DN20的那个.
我要的是推倒计算公式,也就Q=7.0KW 为什么就是DN20,要计算过程.谢谢
免费打赏
sirrandy
2008年06月28日 08:54:33
2楼
冷凝水的产生量难以准确计算,冷凝水管的设计本来就是一个估算的过程

你可以参考一下:

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW
DN=20mm

Q=7.1~17.6kW
DN=25mm

Q=101~176kW
DN=40mm

Q=177~598kW
DN=50mm

Q=599~1055kW
DN=80mm

Q=1056~1512kW
DN=100mm

Q=1513~12462kW
DN=125mm

Q>12462kW
DN=150mm



注:

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:




注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。




一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。



冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
回复
zhazhongqing
2008年06月28日 11:07:39
3楼
Q=17.7~100kW
DN=32mm
回复
changweijun
2008年07月01日 15:56:18
4楼
回复
hulai126
2008年07月04日 22:30:00
5楼
:) 正愁冷凝管怎么计算呢,太感谢了
回复
ddwhya
2008年07月10日 13:15:01
6楼
4楼 你太无聊了 你太无聊了 就连新出的手册都没有交代 看来没人知道了
回复
lmg-136
2008年07月23日 14:34:31
7楼
冷负荷(KW) ≤42 43~230 231~400 401~1100 1101~2000 2001~3500 3501~15000 >15000
公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN125 DN150

可这样选的
回复
cong123456123456
2008年10月30日 17:42:31
8楼
:) :) :) :victory:
回复
dsqian
2009年02月27日 08:51:14
9楼
顶!!!:victory: :) :) :) :)
回复
bjxhhz
2009年03月02日 10:21:45
10楼
冷凝水一般量比较少,可以按照设计手册推荐值选择,能够满足一般工况下的公民建的要求。
回复
jinyi0112
2009年10月27日 11:11:17
11楼
道路工程计算需要哪些公式啊
回复

相关推荐

APP内打开