求助--换热站设计
sportjzz
sportjzz Lv.2
2008年06月27日 15:50:59
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手做换热站设计,站内管道管径如何计算,根据流速?比摩阻???流速跟比摩阻一般应控制在多少。

请教高手

做换热站设计,站内管道管径如何计算,根据流速?比摩阻???

流速跟比摩阻一般应控制在多少。
牢牢闹钟
2008年07月01日 22:25:42
2楼
根据流量算比摩阻,参考流速定管径
跟外网一样啊
回复
kai23fa
2008年07月16日 09:09:05
3楼
可以按照热力外网主管道德流速 比摩阻设计
回复
sport517
2008年08月02日 17:06:05
4楼
谢谢····流速是不是有什么要求呀~~

管道加流量计,管径好小,是否有影响
回复
hvacbobo
2009年10月31日 22:13:47
5楼
我晕,建议楼主好好看看城市热力网设计规范,
外网30-70的比摩阻,室内60-120的比摩阻,不过室内一般也按70左右来的,这个简单。
回复
song74948
2009年11月02日 06:00:52
6楼
流量一定,流速和比摩阻其实是一回事,流速小,比摩阻就小,外网干线比摩阻一般取40-60Pa/m,支线可放大,站内可参考,但流速不可过大,否则噪音过大,一般不宜超过2.5m/s,用户室内流速控制在1m/s以内,控制流速的办法就是变换管径,站内装流量计的地方采用细管径,是为了提高流速,达到计量工艺要求。

山东供热网
回复
snail_yin
2009年11月02日 08:24:38
7楼
既然做设计,为什么自己不先看一下相关规范和设计手册呢?听别人说,万一错了,责任可都是自己的。这里应该是讨论疑难问题或规范手册不明确的问题才是。
回复
hvacbobo
2009年12月07日 10:33:36
8楼

基本同意这位同仁的意见
回复
songgw5537
2009年12月08日 21:07:35
9楼
根据经济流速确定比摩阻,再选择管径,但最好留一些富裕量,以备将来扩建。要不然将来一点扩展空间也没有可是头疼的事。:time:
回复

相关推荐

APP内打开