请教:工厂照明灯具选择
comet336
comet336 Lv.5
2005年03月10日 08:53:48
来自于照明工程
只看楼主

现有一纺织厂房,高度在五至七米.请问用什么灯具?多少功率的?照度按多少选? 高压汞灯?钠灯?金卤灯?它们在什么时候不可以用.

现有一纺织厂房,高度在五至七米.请问用什么灯具?多少功率的?照度按多少选?
高压汞灯?钠灯?金卤灯?它们在什么时候不可以用.

1110360313701.jpg

免费打赏
fhlpps
2005年03月10日 18:50:43
2楼
我一般用金卤灯多一点,均为一般照明,因为很多纺织机均有部门照明.不过也要看该纺织厂房是否有特殊的工艺要求,
回复
zzwyy
2005年03月10日 20:33:52
3楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : a
项 目 : b
计算地点 : c

场所类别 : 工厂照明-显色性要求较高的正常工作环境-纺织、化纤工业-纺织的织布

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : -; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : 当照度大于750lx时光源色温宜大于5300k

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=x(m) ; 宽=y(m) ; 面积=z(平方米) ; 高=7.00(m) ; 灯具安装高度=6.00(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=; 有效空间反射比ρc=
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 平方米
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 平方米
二: 室空间: 总面积=; 平均表面反射比ρw=
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 平方米
三: 地空间: 总面积=; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-TH11 a b c 1 300.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-TH11; 名称: 防眩罩方形金卤高显钠吊装混光灯
性质: 室内投光灯 分类: A2 光通量(lm): 32750 效率: 0.68
使用的光源: ED玻壳金卤灯+高显色钠灯 功率: 250+150 色温(K): 3200 显色指数: 77
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 35.00 距高比A: 2.00 距高比B: 2.10
额定电压(V): 220 额定电流(A): 1.99 总功率(W): 438.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 450 宽(m): 440 高(m): 497 重量(kg): 16.00
发光面积(平方米): A1=0.1980 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
gaojianman
2005年03月10日 23:25:05
4楼
高压汞灯一般不应采用,基本被禁止.
高压钠灯什么都好就是显色性很差,一般做道路灯室外照明.
4.5米以下,我一般采用T8或T5三基色荧光灯,或小功率金属卤化物灯
4.5米以上,一般采用金属卤化物灯,对于显色性要求如果很高的话,用陶瓷金属卤化物灯

金属卤化物灯我一般用400W的,设计时一般按8-9W/平方米,照度在350左右
回复
liaw
2005年03月11日 09:57:19
5楼
问一下个位高人:对于制药生产用房呢?其层高有5.6m,里面有各种仓库:冷库,辅料库,阴凉库,标签库,内包库,外包库,成品库,然后就是净化车间。其内部照明选什么样的灯具好呢?
回复
zzwyy
2005年03月11日 18:52:10
6楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 1
项 目 : 2
计算地点 : 3

场所类别 : 工厂照明-非常工作环境-洁净工作环境-制药工业-制造生产、配制、清洗、灭菌超虑、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等

水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤60
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50073-2001:宜选用吸顶明装型
特殊要求 GB50034-2004 : 当照度大于750lx时光源色温宜大于5300k

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=x(m) ; 宽=y(m) ; 面积=z(平方米) ; 高=5.60(m) ; 灯具安装高度=4.0(m)

二: 室空间: 总面积=; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 平方米
三: 地空间: 总面积=; 有效空间反射比ρf=
其中:
1 WYY-ZJ22 a b c 1 300.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZJ22; 名称: 冷白三基色好视乳白罩洁净灯
性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 6700 效率: 0.66
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP54 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.23 距高比B: 1.57
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(m): 1320 宽(m): 300 高(m): 70 重量(kg): 6.60
发光面积(平方米): A1=0.3960 A2=0.0924 A3=0.0210
回复
comet336
2005年03月15日 13:45:49
7楼
请问怎么会有: 2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002



回复
zzwyy
2005年03月15日 20:36:12
8楼
因为软件是以整个章节的所有内容所依据的规范为准.
回复
liujinlong1979
2005年03月15日 21:22:13
9楼
请问您用什么软件生成的计算书啊
回复
zzwyy
2005年03月15日 22:44:29
10楼
用"旺元照明设计软件"(室内照明) 是一部傻瓜软件,只要小学毕业,没做过电气设计,只要会输入
房间的长宽高,其他用鼠标点击点击,就可做出照明设计.而且都会符合规范要求!
"建筑电气"杂志上有其广告(0596-2937040}
回复
wl220
2005年03月16日 14:11:22
11楼
晕 有点复杂的 我一般工厂灯就用双U型萤光灯的工厂灯 它的照度应挺高的
回复

相关推荐