上海现代建筑集团组织上海消防局、上海各大设计院关于火灾漏电系统专题研讨会会议纪要以下摘要1.下列高层建筑应设置漏电火灾报警系统1.1一类公共建筑1.2高层建筑的歌舞厅、卡拉OK、放映厅、桑拿浴室、游艺厅、网吧等2.漏电火灾报警装置设置在楼层照明插座总开关处,保护区域不超过防火分区;(1.2条)的火灾隐患高的场所设置二级漏电火灾报警系统。3.漏电火灾报警装置的预警、报警电流值应分别设定,且躲过导线正常泄露电流,注意上下级配合问题。
以下摘要
1.下列高层建筑应设置漏电火灾报警系统
1.1一类公共建筑
1.2高层建筑的歌舞厅、卡拉OK、放映厅、桑拿浴室、游艺厅、网吧等
2.漏电火灾报警装置设置在楼层照明插座总开关处,保护区域不超过防火分区;(1.2条)的火灾隐患高的场所设置二级漏电火灾报警系统。
3.漏电火灾报警装置的预警、报警电流值应分别设定,且躲过导线正常泄露电流,注意上下级配合问题。
4.漏电火灾报警系统的声光报警装置应设置在有人值班的场所。
5.漏电开关与报警装置非一体化设备时,注意与开关柜厂的协调。