多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?
beyondlion
Lv.11
2008年06月25日 17:40:27
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?
多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。
多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?
免费打赏
samgks
2008年06月26日 16:11:29
2楼
临时高压消火栓给水系统
回复
beyondlion
2008年06月26日 23:27:26
3楼
谢谢
那什么样的算低压给水系统呢?
回复
samgks
2008年06月27日 14:55:03
4楼
水泵只对室内消防管网加压就是低压,对室外和室内管网都加压则是临时高压
回复
beyondlion
2008年06月28日 22:53:20
5楼
谢谢
水泵只对室内消防管网加压,那室外消防管网 的压力如何满足?
回复
waterlei
2008年06月29日 10:56:27
6楼
室外为低压制,只需满足室外栓口处水压距室外地面10米即可。不过需注意要有2路市政进口!!!
室内为临时高压制。
回复
beyondlion
2008年06月30日 11:58:10
7楼
多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?
回复
相关推荐
10大疑难-稳压、气压、顶压消防给水设备、高位消防水箱
建筑消防给水
2022-12-14 10:11:38
高位膨胀水箱补水定压装置设计要注意啥?看完下面10点,你就知道
热泵工程
2022-11-30 10:22:06
生活用水高位水箱水量计算
电气工程原创版块
2022-11-03 15:42:58
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
建筑消防给水
2022-10-13 14:08:41
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范!
建筑消防给水
2022-08-26 10:05:55
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:55:18
某工程一期二期合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:50:17
在无法设置高位消防水箱所遇到的问题
建筑给排水
2022-08-01 16:55:05
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
建筑消防给水
2022-07-28 15:22:06
高位消防水箱设置、安装要求
建筑消防给水
2022-07-20 09:32:15
关于工业厂房内设置高位水箱的问题,什么情况下可以不设置?
建筑给排水
2022-04-28 11:13:05
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
建筑消防给水
2022-03-07 09:00:24
请问老式建筑消防改造,无法设置高位消防水箱,怎么办?
建筑消防给水
2021-08-04 15:34:08
关于喷淋系统高位消防水箱稳压带来的bug,请教大家伙怎么解决。
建筑消防给水
2021-07-28 11:09:56
高位消防水箱、转输水箱与减压水箱
建筑消防给水
2021-07-25 13:49:14
工业厂区共用的高位消防水箱,水箱的出水管是否需要两路接到室外环状管网上?
建筑消防给水
2021-06-25 07:52:22
厂区共用的高位消防水箱重力出水管是否需要设两路与室外消防环网对接?
建筑消防给水
2021-06-25 07:26:52
高位消防水箱考点汇总 真题解析!
建筑消防给水
2021-06-07 10:06:03
关于消防水池与高位消防水箱
给排水资料库
2021-05-14 13:30:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开