多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2008年06月25日 17:40:27
只看楼主

多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?

多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。
多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?
免费打赏
samgks
2008年06月26日 16:11:29
2楼
临时高压消火栓给水系统
回复
beyondlion
2008年06月26日 23:27:26
3楼

谢谢
那什么样的算低压给水系统呢?
回复
samgks
2008年06月27日 14:55:03
4楼
水泵只对室内消防管网加压就是低压,对室外和室内管网都加压则是临时高压
回复
beyondlion
2008年06月28日 22:53:20
5楼

谢谢
水泵只对室内消防管网加压,那室外消防管网 的压力如何满足?
回复
waterlei
2008年06月29日 10:56:27
6楼
室外为低压制,只需满足室外栓口处水压距室外地面10米即可。不过需注意要有2路市政进口!!!
室内为临时高压制。
回复
beyondlion
2008年06月30日 11:58:10
7楼
多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?