7层酒店的供水方式
ricky
ricky Lv.2
2005年03月09日 14:52:54
只看楼主

高度32.70M..市政给水管压力为0.3MPA请问需要用水箱的给水方式还是利用外网水压直接供水?2-7层都是客房.是不是水箱的方式给水和消防会结合得好点?

高度32.70M..市政给水管压力为0.3MPA
请问需要用水箱的给水方式还是利用外网水压直接供水?
2-7层都是客房.
是不是水箱的方式给水和消防会结合得好点?
wx8001
2005年03月09日 15:07:08
2楼
是水箱的方式给水和消防会结合得好点
回复
malong_555
2005年03月09日 20:50:16
3楼
还是水箱的供水方式比较保险.
市政压力看样子不够.
在刨去沿程水头损失肯定不够.
回复
ke7268566
2005年03月09日 22:50:21
4楼
用水箱吧
回复
huhu8107
2005年03月10日 08:58:56
5楼
最好是水池——水箱——各用水点
回复
ricky
2005年03月10日 22:58:12
6楼
要用水泵么?还是直接水箱?
回复
huhu8107
2005年03月11日 09:29:47
7楼
酒店最好设置水池。因为用水要求高
回复
hailovelang
2005年03月11日 09:59:02
8楼
我刚做完一个综合楼(洗浴,娱乐,餐厅,包房,室内泳池,职工宿舍,会议室),建筑高度22.4米,我就在屋顶设了水箱(消防生活共用),地下室设了生活储水箱。由加压泵供水。这样用水很安全的。
回复
huiliuboy
2006年02月06日 10:54:51
9楼
22.4M,如果水压最少有0.3的话没必要设水箱啊。如和消防合用水箱有什么要求。地方有二次供水要求的不知同意否?
回复
kibo
2006年02月06日 18:27:23
10楼

7层酒店的高度32.70M?超过24米应当是二类建筑了,消火栓系统必须加压,也要有屋顶消防水箱。市政给水管压力为0.3MPA ,生活系统不加压也不行啊,楼顶可以放个生活水箱。建议不要采用生活消防合用水箱,分开设置罢。
回复