现有两台2200KVA柴油发电机需要并机运行,并机后从并机柜至油机市电切换屏。并机后是给两台变压器低压系统做备用电源,2台变压器容量各是2000KVA。请教各位大哥几个问题1、2200KVA油机输出到并机柜是采用电缆还是母线槽,哪个更好一点?2、从并机柜到油机市电切换屏采用电缆还是母线槽?3、因为是要给2台变压器做备用,并机后是不是还需要一台分配柜呢?在此先谢谢了。
现有两台2200KVA柴油发电机需要并机运行,并机后从并机柜至油机市电切换屏。并机后是给两台变压器低压系统做备用电源,2台变压器容量各是2000KVA。
请教各位大哥几个问题
1、2200KVA油机输出到并机柜是采用电缆还是母线槽,哪个更好一点?
2、从并机柜到油机市电切换屏采用电缆还是母线槽?
3、因为是要给2台变压器做备用,并机后是不是还需要一台分配柜呢?
在此先谢谢了。
2楼
问题本身存在问题,2台2200KVA发电机,又是2台2000KVA升压变压器,为什么“需要并机运行”?并机后让变压器如何运行?
提问1、要看发电机出口电压(电流)是多少,出口连接端可以接母排吗?
提问2、同样要看电流大少,小电流(高压)用电缆好,(低压)大电流用母排好。
提问3、备用电源还要二台并列?到底是有负荷还是备用?
回复
3楼
2楼的朋友,在此先感谢你。我的问题可能没有说台清楚,我在补充补充。
首先说变压器,现在有2台2000KVA变压器,每台变压器低压侧的负载都是UPS和机房空调,其中UPS的容量是1200KVA,空调的容量是600KVA,单台变压器的总负荷容量是1800KVA。考虑到UPS和柴油发电机之间的配比关系,我这里取了1.5的系数,因此1800KVA的负载是需要2700KVA的油机才可以保证,因此是需要2台2200KVA油机进行并机才可以满足的。
第二、此次的2200KVA油机是低压油机(380V),1台2200KVA油机满载时的电流是3343A,如果用4芯电缆RVVZ4*240MM^2,单条RVVZ4*240MM^2电缆的载流量查规范只有400A左右,那就需要至少9根RVVZ4*240MM^2电缆,且不说是不是需要9根,若是9根电缆布放都成问题,所以我就想着是不是用母线排好一些(我之前没有用过母线排,也不知道可以不,或者有什么问题)。
第三、我说的备用电源是指正常情况下由市电供电,当市电故障后油机探测后立即自动启动投入。
最后,我在说一下2台变压器之间没有联系,各自是一套独立的系统。
再此感谢2楼的朋友指教。:handshake
回复
4楼
发电机到并机柜建议采用电缆,且最好是采用软电缆,在选用YJV电缆时可选用单芯的电缆,如,单芯630的电缆,这样单芯的电缆载流量就可以达到1000以上,当然你还可以用更大的单芯电缆,如800,1000的(不过1000的不少厂家不生产)。如泥采用800的,那么你2000KVA的发电机选择12x800+1x800就可以了。
回复
5楼
1 是否可以一台柴油发电机带一个变压器的负荷。这样就不需要并机,当然这要看你低压部分的接线。
2 最好都用母线槽。发电机出线用母线槽没有任何问题
回复
6楼
你两台发电机并机要考虑好多问题了,两台发电机的电压要相同,还有频率,周期.这些不亚于与市电并网发电.要求很高的.
还不如一台带一个变压器的负载,这样比较安全简单.
回复
7楼
如果不是自动控制的,劝楼主放弃吧,要出事的
回复