要不要设屋顶水箱
hailovelang
2005年03月09日 12:11:56
只看楼主

江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!

江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
免费打赏
wf
2005年03月10日 17:00:04
12楼
呵呵,不送分给我吗?
回复
jhp1976
2005年03月10日 21:37:07
13楼

要设置消防水箱。我看一个就够,放在最高的楼上,7层不用设消防。给点分吧,我实在是太穷了!!!!!!!!
回复
times
2005年03月10日 21:41:57
14楼
设在最高的楼的楼顶,所有建筑室内消火栓连成一个系统, 如果静水压不满足的话设置加压泵
回复
liaw
2005年03月11日 10:52:09
15楼
第 14 楼

设在最高的楼的楼顶,所有建筑室内消火栓连成一个系统,这样可只设一个水箱就够,
如果静水压不满足的话设置加压泵
回复
yjd-0828
2005年03月11日 11:54:05
16楼
在12层设一处水箱及增压设备,小区室外消防水泵出水管成环,所以该水箱在整个系统中发挥稳压作用。
回复
hefanrong2015
2005年03月11日 12:00:58
17楼
同意5楼意见,多层就没有必要设水箱了,可以共用
回复
ypyp
2005年03月11日 13:25:23
18楼
可以不设屋顶消防水箱,在小区设一个消防泵房,内设稳压水罐及稳压泵,向小区内的所有建筑提供消防用水.
回复
wxtwxt
2005年03月12日 15:31:45
19楼
需要设,屋顶水箱造价低,
回复
mzldxu
2005年03月12日 15:41:54
20楼
在最高的那里设一个就行了 但要满足整个小区最不利点处的压力要求
回复
果汁
2005年03月12日 21:52:54
21楼
为什么现代人都不爱看书了呢?
回复

相关推荐

APP内打开