系统上装有一节流阀,如果开半圈以上,阀体就不结霜,且需开二到三圈氨分才会达到正常液位。但吸气压力仍偏低,会不会是节流阀选型有问题或根本就是截止阀。请各位朋友帮助一下。
系统上装有一节流阀,如果开半圈以上,阀体就不结霜,且需开二到三圈氨分才会达到正常液位。但吸气压力仍偏低,会不会是节流阀选型有问题或根本就是截止阀。请各位朋友帮助一下。
2楼
不能单求膨胀阀是否结霜来衡量选型问题,就是截止阀也能达到调节作用。结霜是靠调节来完成的,调得小,压力小于制冷剂的相对温度0度以下时,阀体就会结霜;同样,调得大(开得大),压力大于制冷剂的相对温度0度以上时,阀体就不会结霜。虽然膨胀阀和截止阀都属截止型,但外表及材质完全不同。
回复
3楼
请问在不拆卸阀体的前提下,怎样从外表及材质分别截止阀和节流阀。另外,在氨系统上用普通阀门有没有什么不良影响。
回复
4楼
很直观的事,膨胀阀从外表上看有感温包、感温毛细管、波纹管等,整个阀体都是铜制的;而截止阀不但不存在这些,在氟系统使用的阀体外表不会全是铜的,阀杆一般都设有手轮操作。
氨制冷系统的所有阀门都是专用铸铁或铸钢承压阀门,承压一般都在25公斤,阀门构件避免使用铜质,密封件必须具备耐氨耐油性能。也可用不锈钢阀替代。
回复