水冷机组的问题
zsyooo
zsyooo Lv.3
2008年06月22日 01:03:41
来自于制冷技术
只看楼主

才用三个月的水冷机组高压保护(25KG),机组是由6个压机组成的,但只有二个高压过高保护,冷却水出水/回水温差不大,没有加氟,请教??????

才用三个月的水冷机组高压保护(25KG),机组是由6个压机组成的,但只有二个高压过高保护,冷却水出水/回水温差不大,没有加氟,请教??????
免费打赏
荣昌制冷
2008年06月22日 06:00:32
2楼
应该还是冷凝器的散热问题。
回复
zsyooo
2008年06月22日 10:24:30
3楼
不是机组内部水路分配不均,昨天除了一下垢后压力正常了,但出水/回水温差还是不是很大,三个月就会结垢???????请教是不厂家冷凝器设计配小了???
我们这有几台是这样的问题(同一厂家)
回复
bsj009
2008年06月22日 14:05:39
4楼
你能不能测一下他们的水质,还有水流速度,流速过低或者水里的正价离子多的话,是很容易结垢的!
回复
zsyooo
2008年06月23日 01:28:44
5楼
用的是自来水
同样用的自来水的水机又没结垢!(厂家不同)
请问10。8KW的压机要用多大的壳管式换热器???
回复
chenxihit
2008年06月24日 16:21:35
6楼
每台压缩机一个系统嘛?
如果是这样的话,可能是冷凝器分配不均匀,导致几个系统冷凝效果不好造成的
回复
zl_abc
2008年06月24日 20:26:27
7楼
最好拍一张照片上来看看.我觉得,冷凝器分配不均匀的可能性很好.最大可能是电机风量不足.或电机出现了问题.
回复
dengjq2000
2008年06月24日 20:34:16
8楼
你不是说六台压缩机嘛?其中两台是好的,这最主要是冷凝器分路的问题可能最大,还有由于结构上的问题,导致其它几个系统风量偏小也有可能!
回复
zsyooo
2008年06月25日 00:53:14
9楼
风量不足?
冷却水又不热??是出水/回水温差不大。出水温度只有一点点热
回复
shandian2298
2008年06月25日 13:20:41
10楼
换热不好,是否冷凝器中存油太多?
回复
乱了
2008年06月28日 16:00:01
11楼
对哦,冷凝器的含油太多
结鯫也可以!
:lol
回复

相关推荐