一个古怪的问题,供大家讨论
ageng1234
ageng1234 Lv.2
2008年06月21日 11:31:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一台水冷冷冻机组,作用除压缩空气中的水份(蒸发器与压缩空气进行冷热交换).压缩机是布里斯托15匹,氟F-22.正常时高压15公斤,低压4公斤,压缩空气7公斤,压缩机机表面结露,冷却水正常.运行一年后出现故障,高压跳机.放了一部份氟后能正常开机,压缩机表面微热.一个月后又出现同样问题,于是换干过,重新加氟,正常运行,一个月后又出现同样问题.高压跳机(冷凝器出口温度25-35度). 如此好帖,没人顶吗?寻找高手...............

有一台水冷冷冻机组,作用除压缩空气中的水份(蒸发器与压缩空气进行冷热交换).压缩机是布里斯托15匹,氟F-22.正常时高压15公斤,低压4公斤,压缩空气7公斤,压缩机机表面结露,冷却水正常.运行一年后出现故障,高压跳机.放了一部份氟后能正常开机,压缩机表面微热.一个月后又出现同样问题,于是换干过,重新加氟,正常运行,一个月后又出现同样问题.高压跳机(冷凝器出口温度25-35度).
如此好帖,没人顶吗?寻找高手...............

[ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-6-25 11:01 编辑 ]
免费打赏
qinycq
2008年06月22日 12:13:18
2楼
是蒸发器漏了,压缩空气压力比蒸发压力高,系统进空气,我们前不久修了一台高压达21KG的冷干机,把蒸发器取出补漏即可。
回复
kangta6477
2008年06月23日 21:24:24
3楼
油正常吗???????
回复
fanying812
2008年06月24日 22:58:25
4楼
我们的除湿机也遇到这个问题。系统刚开始正常,低压2.5公斤,高压15公斤,运行一天后高压跳机,停机冷凝器温度降到20多度,一开机高压还是在20多公斤,蒸发器抽真空也没有发线明显泄漏。难道蒸发器在低温下才开始出现泄漏吗?
回复
fanying812
2008年06月24日 22:59:17
5楼
我们的除湿机也遇到这个问题。系统刚开始正常,低压2.5公斤,高压15公斤,运行一天后高压跳机,停机冷凝器温度降到20多度,一开机高压还是在20多公斤,蒸发器抽真空也没有发线明显泄漏。难道蒸发器在低温下才开始出现泄漏吗?
回复
ageng1234
2008年06月25日 10:05:54
6楼

压缩机出口装有油分,能正常回油
回复
compmen
2008年06月25日 11:22:49
7楼
冷凝器是不是脏堵啊

2楼说的很有道理 你把系统真空保压试试
回复
nanling85
2008年06月25日 12:15:37
8楼
:D
小问一下,用公斤作为压力单位与帕为压力单位怎么换算啊
回复
ageng1234
2008年06月25日 12:29:52
9楼

什么叫术语,这就叫术语,1Mpa=1000千帕(kpa)=10的6次方帕(1000000帕),1Mpa=10巴(bar)=10公斤

[ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-6-25 15:01 编辑 ]
回复
shandian2298
2008年06月25日 12:56:43
10楼
同意二楼说法,蒸发器可能微漏,在制冷机停机状态,氟系统压力高,会向压缩空气侧泄漏;制冷开启状态,氟系统压力低,压缩空气渗入氟系统。刚开始,漏量较小,不宜察觉,时间长了,故障才显现。
建议将氟放空,维持压缩空气压力,几天后看氟系统压力是否从“0”有所升高。如果有变化,说明蒸发器有漏点。
回复