请教电缆的热稳定怎么校验?
江南小生
江南小生 Lv.15
2008年06月20日 15:27:58
只看楼主

请教电缆的热稳定怎么校验?最好能给出计算书,比如 YJV-1KV-4*185+1*95

请教电缆的热稳定怎么校验?
最好能给出计算书,比如 YJV-1KV-4*185+1*95
免费打赏
c283434618
2008年06月23日 09:45:34
2楼
对于短路电流持续时间不超过5S的电缆线路,其截面积应满足:
S>=Ik*√t*1000/K

S:绝缘导体的线芯界面
Ik:短路电流有效值
K:热稳定系统 聚氯乙烯 铜 115 吕 76 普通橡胶 铜 131 吕 87 交联聚乙烯 铜 142 吕 95
t:短路电流持续的时间
回复
c283434618
2008年06月23日 09:47:01
3楼
对于短路电流持续时间不超过5S的电缆线路,其截面积应满足:
S>=Ik*√t*1000/K

S:绝缘导体的线芯界面
Ik:短路电流有效值
K:热稳定系统 聚氯乙烯 铜 115 吕 76 普通橡胶 铜 131 吕 87 交联聚乙烯 铜 142 吕 95
t:短路电流持续的时间
回复
c283434618
2008年06月23日 09:48:59
4楼
对于短路电流持续时间不超过5S的电缆线路,其截面积应满足:
S>=Ik*√t*1000/K

S:绝缘导体的线芯界面
Ik:短路电流有效值
K:热稳定系统 (聚氯乙烯 铜 115 吕 76 普通橡胶 铜 131 吕 87 乙丙橡胶、交联聚乙烯 铜 142 吕 95)
t:短路电流持续的时间
回复
lesion
2008年06月23日 22:32:41
5楼
<全国民用建筑工程电气设计措施> 2003版
4.3.2 短路保护
1 低压配电线路的短路保护,应在短路电流对导体及其连接件造成危害之前切断故障线路。
2 短路保护电器,一般宜选用断路器或熔断器,其分断能力应能切断最大预期短路电流。
3 电缆线路宜进行短路热稳定校验。
1)对于短路电流持续时间不超过5s的电缆线路,其截面积应满足下式规定:
S≥Ik*√t/K (4.3.2-1)
式中 S――绝缘导体的线芯截面(mm2); Ik――短路电流有效值(均方根值kA);
K――热稳定系数,见表4.3.2-1; t――短路电流持续的时间(s)。
当断路器瞬时动作时,其短路电流的持续时间决定于断路器的性能,参见表4.3.2-2。
表4.3.2-1 热稳定系数K
绝 缘
线 芯 聚氯乙烯 普通橡胶 乙丙橡胶、交联聚乙烯
钢芯导体 115 131 142
铝芯导体 76 87 95
注:1 表中K值6mm2及以下的电缆不适用。
2 当短路电流持续时间小于0.1s时应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
表4.3.2-2 校验热效应的短路电流持续时间
断路器开断速度 断路器全分闸时间(s) 短路电流持续时间(s)
高 速 小于0.08 0.1
中 速 0.08~0.12 0.15
低 速 大于0.12 0.2
2)低压网络三相短路电流周期分量有效值,按下式计算:
Ik=C*U/√3*Z=230/Z (4.3.2-2)
式中 Ik――三相短路电流周期分量有效值(kA);
Ue――变压器低压侧额定电压(400V);
C――电压系数,计算三相短路电流时取1.05。
Z= √R2+X2
R=Rs+RT+Rm+RL
X=Xs+XT+Xm+XL
式中 Z、R、X――短路回路总阻抗电阻、电抗(mΩ);
Rs、Xs――高压侧电力系统电阻、电抗(mΩ);
RT、XT――变压器电阻、电抗(mΩ);
Rm、Xm――母线电阻、电抗(mΩ);
RL、XL――电缆线路电阻、电抗(mΩ);
可惜,公式竟然复不过来!

[ 本帖最后由 lesion 于 2008-6-23 22:47 编辑 ]
回复
加肥猫
2008年06月24日 18:19:02
6楼

分析具体,公式全面。
回复

相关推荐

APP内打开