求助,请高压输配电的大侠来指教
xuping908
xuping908 Lv.3
2008年06月20日 15:01:23
只看楼主

请问我10KV的高压进线,如果我的用电容量是6000KVA,我一根电缆进线可以搞定吗?需要什么设备?我现在不想在外面做变电站,只是把变压器设在地下室了。我们这的非要我们用两根进线,每根为3000KVA供电。从两个不同的变电站过来

请问我10KV的高压进线,如果我的用电容量是6000KVA,我一根电缆进线可以搞定吗?需要什么设备?我现在不想在外面做变电站,只是把变压器设在地下室了。
我们这的非要我们用两根进线,每根为3000KVA供电。从两个不同的变电站过来
免费打赏
lingxuct
2008年06月21日 10:05:05
2楼
6000KVA有近350A电流,当然用二根电缆好,如果电源来自两个不同变电站更好!
“现在不想在外面做变电站”是什么意思?
不装高压柜,直接把电缆接到变压器?还用一根电缆?一根电缆总不能接二台变压器吧?如果按你的想法,一台6000KVA的变压器在低压侧的额定电流是多少?你有这么大的低压断路器吗?(按我的计算,6000KVA变压器到低压侧电流有8660.5A!)

想法要实际一点,不要象做梦一样!!!
回复
yangzhimin3109050
2010年01月18日 21:02:56
3楼
lixuct你是权威 你是伟人 你万寿无疆
回复
zhaohongfei05
2010年01月19日 20:04:42
4楼
版主全才
回复