08暖通毕业设计全套
longhuanyudong
2008年06月20日 10:28:56
只看楼主

论文简介: 摘要:本工程为安徽省淮南市某宾馆,按照要求对本宾馆空调和通风系统进行了设计。建筑的冷负荷采用冷负荷系数法计算,热负荷按稳定传热过程计算。本建筑建筑功能分为:裙房和主楼。裙房包括宾馆、大堂、宴会厅、报告厅、会议室及各种功能用房,共三层;主楼为标准客房,共十一层。各房间使用特点和时间也不尽相同,整栋建筑主楼选用风机盘管+新风的空调形式,裙房采用全空气系统。冷冻水集中管理,各房间可独立控制,易于满足建筑使用要求。水系统设计为闭式机械循环,冷热水冬夏季采用同一根管道,即双管制,空调立管为同程式系统,每层的水平管路同样设计为同程式。对于通风系统,由于地下车库面积不大,通风和防排烟共用一个系统,考虑节能,选用双速风,通风时用低速,防排烟时用高速。新风由每层设置的新风机组提供,气流组织形式各房间均设计为散流器下送风。新风经过过滤、冷却或加热、加湿、送风机加压、最后经消声装置送入室内。为了提高系统运行的经济性和灵敏性,风机盘管空调器设温控器自动控制盘管的启停,新风空调器、空气处理机组设自动控制功能,同时新风阀要和风机联锁。

论文简介:

摘要:本工程为安徽省淮南市某宾馆,按照要求对本宾馆空调和通风系统进行了设计。关键词:风机盘管+新风系统 空气处理机组 自动控制



附件名:20086201213928929769.rar

文件大小:7195K

(升级VIP 如何赚取土木币)

fenfen86121
2008年11月12日 15:01:27
2楼
不错,有收获哦。
我想问你个问题哦,我是个初学者,最近都是我自己在看别人做过方案的图纸。还是没弄明白新风量怎样算准确点哦,有位前辈告诉我按人数算哦,但是这个人数不好确定哦。
回复
jswjsw110
2009年12月11日 21:00:46
3楼
很不错,希望楼主上传更多,更好的资料,发扬共享精神,造福人民.谢谢!
回复
shenxiwen
2010年03月25日 13:44:38
4楼
学习中,谢谢楼主的无私,希望楼主能继续发扬这种精神
回复
shanguanghai
2011年07月12日 15:10:00
5楼
下载学习
回复

相关推荐

APP内打开