请问住宅楼梯间须设火灾探测器吗?
zihao
zihao Lv.5
2008年06月19日 10:41:56
来自于防雷减灾
只看楼主

某大设计院在一类高层住宅(100米以下)的楼梯间内设计有烟感,规范要求必须要设置吗?

某大设计院在一类高层住宅(100米以下)的楼梯间内设计有烟感,规范要求必须要设置吗?
免费打赏
zihao
2008年06月19日 15:56:01
2楼
e有哪位大侠知道吗?
回复
wj98329
2008年06月20日 15:21:09
3楼
一类高层我们这是必须做的。不过《住宅建筑设计规范》似乎规定的是35层以上!
回复
zihao
2008年06月23日 09:47:55
4楼
就是说可以不设哟,谢谢!:)
回复
c283434618
2008年06月24日 14:22:03
5楼
《住宅建筑规范》9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
回复
zihao
2008年06月26日 13:35:20
6楼
过道和前室均要设置,我说的是封闭楼梯间内要不要设.
回复
wx_911
2008年06月30日 22:20:05
7楼
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房
回复
zihao
2008年07月16日 16:05:57
8楼
谢谢楼上,看来规范不熟呵!:handshake
回复
zcliang_007
2008年07月19日 16:07:26
9楼
是的,要多学习规范。。。:)
回复
yangzhenguo
2008年07月30日 17:44:30
10楼
二类高层住宅楼消防楼梯间和消防合用楼梯间应设感烟探测器和报警装置。
回复
plainlife
2008年08月27日 14:04:12
11楼
楼梯间顶部要设置,要问依据,你可以参考措施上的第十章!
回复

相关推荐