某大设计院在一类高层住宅(100米以下)的楼梯间内设计有烟感,规范要求必须要设置吗?
某大设计院在一类高层住宅(100米以下)的楼梯间内设计有烟感,规范要求必须要设置吗?
2楼
e有哪位大侠知道吗?
回复
3楼
一类高层我们这是必须做的。不过《住宅建筑设计规范》似乎规定的是35层以上!
回复
4楼
就是说可以不设哟,谢谢!:)
回复
5楼
《住宅建筑规范》9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
回复
6楼
过道和前室均要设置,我说的是封闭楼梯间内要不要设.
回复
7楼
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房
回复
8楼
谢谢楼上,看来规范不熟呵!:handshake
回复
9楼
是的,要多学习规范。。。:)
回复
10楼
二类高层住宅楼消防楼梯间和消防合用楼梯间应设感烟探测器和报警装置。
回复
11楼
楼梯间顶部要设置,要问依据,你可以参考措施上的第十章!
回复