本人做了一台油浸电抗器,用于串在一中频炉的电容柜前面.电抗器用S7-50KVA电力变压器改制,在使用时电抗器外壳异常发热,急寻解决办法.电抗器为三相750V.在试验时,电抗器通入工频120A电流,电抗器外壳也异常发热.
本人做了一台油浸电抗器,用于串在一中频炉的电容柜前面.电抗器用S7-50KVA电力变压器改制,在使用时电抗器外壳异常发热,急寻解决办法.电抗器为三相750V.
在试验时,电抗器通入工频120A电流,电抗器外壳也异常发热.
2楼
作成干式如何?
回复
3楼
通过电抗器的电流产生的三相磁通合成分量不为零,才会使外壳发热,是不是三相电流不平衡?
回复
4楼
不是
回复
5楼
居然用变压器改成电抗器!请给出电抗器的感抗及电容器组的型号,否则没法分析出结果。
回复
6楼
电抗器地电感为12MH,电容器组为25个30KVAR1000V电容
回复
7楼
原来又是上次的问题!真人有多大胆、地有多高产!居然如此改装电抗器,发热是必然的。认真点考虑你会发现问题在那里。
回复
8楼
既然三相电流平衡,基波合成磁通应为零。但谐波合成磁通不为零,如谐波电流较大,电抗器外壳就要发热。
回复
9楼
频率问题 变压器是针对50Hz设计的,你要用在中频炉前 不热才奇怪呢!
回复
10楼
错
回复
11楼
谢谢关心,现在已解决
回复