西门子s7-300plc模块怎么这么容易坏啊
huzhx
huzhx Lv.2
2008年06月18日 22:46:55
只看楼主

我单位一个西门子s7-300plc在两个月内坏了两个输入模块和两个输出模块,请教各位,是什么原因容易造成模块损坏啊?

我单位一个西门子s7-300plc在两个月内坏了两个输入模块和两个输出模块,请教各位,是什么原因容易造成模块损坏啊?
免费打赏
xu501
2008年06月21日 09:18:47
2楼
使用不当,输入模块多是窜入了过高电压,输出模块多是通过了过大的电流。要有保护措施。
回复
dianqixiaozu
2008年06月24日 14:40:54
3楼
DI/DO模块加继电器隔离
AI/AO加安全栅隔离
回复
ye_w
2008年06月24日 16:06:24
4楼
不管多好的设备,如果环境达不到使用要求的话都会坏的。

1、检查电源是否有异常?
2、避免信号线与高压、高频回路走同一地沟。如果不能避免,必须保持一定的间距,最后是穿管
3、有些问题不是加隔离就能解决,毕竟成本也是需要考虑
回复

相关推荐