電容補償櫃內刀熔開關易燒壞
sdfhhl
sdfhhl Lv.2
2008年06月18日 17:00:57
只看楼主

我站採用70KVAR的電容器組,配125A的刀熔斷器,125A的空氣開關,現在經常性的燒壞刀熔及刀熔槊膠座,很頭疼,測試電容器充放電電流也正常,檢查各接線端也沒發現問題,公司沒有測試諧波的設備所以沒辦法測試,不知道是何種原因。很擔心電容器櫃內起火。

我站採用70KVAR的電容器組,配125A的刀熔斷器,125A的空氣開關,現在經常性的燒壞刀熔及刀熔槊膠座,很頭疼,測試電容器充放電電流也正常,檢查各接線端也沒發現問題,公司沒有測試諧波的設備所以沒辦法測試,不知道是何種原因。很擔心電容器櫃內起火。
免费打赏
qian68747
2008年06月19日 16:08:43
2楼
70Kvar 用125A的开关好象小了,建议用框架160A的配125A的保险丝.因为电容器的配套设备要以电容额定电流的1.2倍以上来选择电器设备的额定电流.70Kvar的电容额定电流在105A,在乘1.2正好125A.但是现在的产品质量不过关,所以就只好放大一级考虑.
回复
qjf8061
2008年06月30日 15:44:56
3楼
70KVAR的电容的额定电流约为70*1.33=93.1,经验计算,刀容开关的容量计算一般为电容电流的1.5到2倍取,我之前的公司都是这样选,觉得你的开关选的小了点,建议选160的.另外存在谐波的话,电容是最容易损坏的元件,电容器对电压和电流都很敏感,电压或电流都超过的时候特容易发热损坏,要注意.