各位大侠,1000KVA容量变电所适合用断路器还是负荷开关?
各位大侠,1000KVA容量变电所适合用断路器还是负荷开关?
2楼
1000KVA变压器适合用断路器,或负荷开关+熔断器
回复
3楼
谢谢,如果变压器只有315kVA、400kVA,是否选择采用带断路器的手车柜比采用负荷开关的环网柜好些呢?
回复
4楼
对315KVA的来说带断路器的手车柜比采用负荷开关的环网柜差不多
回复
5楼
你问的是高压还是低压?
回复
6楼
高压的,我采用手车柜,从性价比来将,是不是环网柜更合适
回复
7楼
环网柜肯定便宜多了
回复
8楼
各位版主:
请问10KV 2进2出(2*1250KVA)的变电所出线柜选择隔离开关+断路器或选择熔断器+负荷开关组合谁最为合理,安全。请赐教!
注:均为SM6系列中压开关柜
回复
9楼
我没用过SM6,但“隔离开关+断路器或选择熔断器+负荷开关组合”好象是老式的?我喜欢用KYN中置式的。
回复
10楼
因受使用空间限制,才考虑使用施耐德SM6系列中压开关柜,因该柜使用空间较小,中置柜柜型尺寸较大,所以选用隔离开关+断路器柜或熔断器+负荷开关组合柜作为SCB8-1250KVA/10KV变压器的保护柜,现不知哪一种较为合理,请赐教!
回复
11楼
1250KVA变压器建议采用负荷开关+熔断器,较经济。1600KVA及以上变压器建议采用断路器
回复