6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?电缆长度为200M,电缆型号选YJV-6KV我用电缆选型软件选出来是YJV-6KV-1<3X10>的,是不是小了点啊
6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?
电缆长度为200M,电缆型号选YJV-6KV
我用电缆选型软件选出来是YJV-6KV-1<3X10>的,是不是小了点啊
2楼
高压电缆要算热稳定的 你以为用额定电流就行了???
根据你选的保护断路器 选高压真空开关 用YJV-10kV-3x95 选高压限流熔断器 用YJV-10kV-3x70
你看看你的软件适用于什么电压级别啊。
回复
3楼
上面只是一般情况,如果高压侧容量非常大,例如上侧接20000kVA变压器(发电厂的10kV工作段) 选高压真空开关保护电缆回路 就要用YJV-10kV-3x120
回复
4楼
YJLV-3*70MM足以,YJV以现在价格有些浪费。
回复
5楼
但是我参考过公司一些别的项目,355KW的10KV风机才用YJV-10KV-1<3X70>的电缆,1600KVA的变压器是3X95的
回复