请问4极漏电断路器上口接零
zq-726
zq-726 Lv.2
2008年06月17日 15:50:01
来自于断路器
只看楼主

请问4极漏电断路器上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。

请问4极漏电断路器上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。
免费打赏
qian68747
2008年06月17日 17:09:04
2楼
可以的.就类同接三相平衡负载.
回复
zhang1325
2008年06月17日 19:04:15
3楼
要是三相不平衡,他不会脱扣
回复
zq-726
2008年06月18日 17:56:13
4楼
我订的是3P漏电开关,来货是4P漏电。如果在订货的半个月,来不及。
负载是空调室外机380V
4极漏电断路器,上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。
回复
老灰兔子
2008年06月18日 22:49:38
5楼
完全可以!
回复
zhouruizq
2008年06月19日 17:14:19
6楼
谢拉
回复
pangzi13
2008年06月20日 10:44:13
7楼
学习一下还没遇到过这种情况
回复
atu16
2008年06月20日 20:11:40
8楼
产品说明书里:电子式4极漏电断路器上口必须接零,下口没说必须接零
回复
wenwowuqing
2008年06月21日 16:32:03
9楼
对啊 上口接了漏电才会跳闸啊!
回复
ljd_001
2008年07月16日 21:30:36
10楼
完全可以。下面的零线接不接不要紧
回复
宛龙九八
2008年07月17日 14:52:48
11楼
我认为不行,得先看看你的4P开关漏电动作器是取的ABCN 四根线电流的向量和还是取的ABC三相的电流和,若为前者,则不能混用,后者则可以
一般漏电开关上标的有示意