请问4极漏电断路器上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。
请问4极漏电断路器上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。
2楼
可以的.就类同接三相平衡负载.
回复
3楼
要是三相不平衡,他不会脱扣
回复
4楼
我订的是3P漏电开关,来货是4P漏电。如果在订货的半个月,来不及。
负载是空调室外机380V
4极漏电断路器,上口接零,下口不接零,能否当3极漏电用。
回复
5楼
完全可以!
回复
6楼
谢拉
回复
7楼
学习一下还没遇到过这种情况
回复
8楼
产品说明书里:电子式4极漏电断路器上口必须接零,下口没说必须接零
回复
9楼
对啊 上口接了漏电才会跳闸啊!
回复
10楼
完全可以。下面的零线接不接不要紧
回复
11楼
我认为不行,得先看看你的4P开关漏电动作器是取的ABCN 四根线电流的向量和还是取的ABC三相的电流和,若为前者,则不能混用,后者则可以
一般漏电开关上标的有示意
回复