这样的水压如何计算?
zhp399
zhp399 Lv.2
2008年06月16日 21:44:10
只看楼主

比如说一幢6层的建筑物,屋顶设生活水箱。底层设变频供水设备。底层水泵的扬程为40M水柱,屋顶水箱与6层出水点的高差为2M水柱。建筑高度为24M。在这样的条件下,6层的出水口水压应该是多少?是不是取高值?是不是24M水柱。

比如说一幢6层的建筑物,屋顶设生活水箱。底层设变频供水设备。底层水泵的扬程为40M水柱,屋顶水箱与6层出水点的高差为2M水柱。建筑高度为24M。在这样的条件下,6层的出水口水压应该是多少?是不是取高值?是不是24M水柱。
免费打赏
huangzhimin
2008年06月17日 10:18:06
2楼
根据<室外给水设计规范>(GB50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
回复
geipai2008
2009年10月11日 00:05:13
3楼
我同意2楼楼主的看法,但我总觉得还有些因素没有考虑进去。
回复
swwang2005
2009年10月11日 13:19:58
4楼
2楼的说法没什么问题,可以这样考虑
回复
fine_2009
2009年10月12日 11:29:16
5楼
当你的水泵停止运行的时候,只是通过水箱供水,水箱与用水点2米高差,则顶层部分卫生器具供水压力不足。
关键是你的水箱与变频泵如何联合供水?
回复
fantasyboy1020
2009年10月12日 15:13:22
6楼
楼顶水箱是在没水了的情况下供水吧?!要不用不着变频泵。。。。