锅炉直供地板辐射采暖会出问题吗?
dinaunbao123
2008年06月16日 14:30:32
来自于采暖供热
只看楼主

有的新建小区,供暖设置热水锅炉,为节省费用,将锅炉的出水温度控制在60℃以下,不配置换热设备,这种方案缺陷?

有的新建小区,供暖设置热水锅炉,为节省费用,将锅炉的出水温度控制在60℃以下,不配置换热设备,这种方案缺陷?
免费打赏
minyan11
2008年06月16日 16:52:06
2楼
只要水温不超过60度、压力符合《工业锅炉水质》、压力小于0.8Mpa就行。
回复
zwl966
2008年07月15日 19:35:46
3楼
只有控制好温暖,水压,水质应该没问题
回复
wengaogong
2008年09月09日 18:53:21
4楼
各位大哥我们这边都是从锅炉房直接供水出来的 给小区供热因为有些还是老房子是散热器的 水温要求高些 几年新盖的都是地暖 所以锅炉房出来的水温是按供回水温度95-70 出水的
为了省钱这边整个地区就没有搞什么换热站 换热器 降水温什么的 我们设计地暖的时候还是按55度-45设计 这样行么? 师傅说这整个地区都是这样的 水温高了 会这么样啊? 我刚毕业的不太懂
回复
寒冬
2008年09月24日 23:13:48
5楼
我们公司就这样的物业。我感觉运行方面和费用是很平衡的。

出水温度控制不好。尤其是三九天的出水和回水温度。

出水温度高,煤消耗大。成本较高。另外维护保养也是一个问题。
回复
cys2221
2008年10月13日 17:04:53
6楼
很简单的回答你,高温水进入地暖里,温度高管道寿命有影响,再有就是地面烫脚!
回复
xujinyu007
2008年10月15日 09:05:55
7楼
这样做锅炉会有问题 1、一般的锅炉是按照高温水供水设计的,这样的工况下效率最高;2、锅炉低温供水时的冷凝问题怎解决?
同样的地板暖采暖末端也会有问题:就象 楼上说的那样,减少管材的使用寿命,地面温度过高,会导致地面材料的损 坏,人也不舒服。
回复
dongruilin-rh
2008年11月06日 11:14:31
8楼
楼上说的对,锅炉运行效率就大打折扣,不节能啊
回复
ydh1981
2008年11月17日 21:09:05
9楼
:victory: :victory: :victory:
回复