100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
2楼
如果开关没问题,请检查N线有没有接错。
回复
3楼
换你的漏电保护器,动作时间绝对有问题!
回复
4楼
你是新装的开关呢?还是以前用的,现在突然出现这种问题。
回复
5楼
开关是旧的.以前没有用那台旧空调都没事,一用就跳了,郁闷啊
回复
6楼
那台空调的N线接到E(地)线上了。其他开关的漏电保护功能可能都坏了。
回复
7楼
开关带漏电保护功能吧,那么可能是空调的开关接线把PE线接进了开关,一用就跳而且上级漏开也跳闸,总之查一查PE线和N线。
回复
8楼
已经处理好了,谢谢大家
回复
9楼
处理方法??什么原因?谢谢
回复
10楼
学 习 中!!!!!!
回复
11楼
带漏电的开关N线和PE线绝对不能接混。