动压如何转变为静压?
liqunwei88
liqunwei88 Lv.2
2005年03月08日 11:34:35
来自于中央空调
只看楼主

请教各位风管的动压要变为静压需乘一个系数,该系数如何确定?还有水管的动静压转变?

请教各位风管的动压要变为静压需乘一个系数,该系数如何确定?
还有水管的动静压转变?
免费打赏
zhengshg1979
2006年12月01日 08:31:24
2楼
静压复得需要乘系数吗?不太清楚,应该没有多少损失吧,局部阻力没有多少
回复
yaojinghui6666
2006年12月05日 13:17:38
3楼
呵呵。。
如果在全压不边的情况下,动压和静压是相互转化的,动压减小,静压升高,我门可以降低气体的流动速度来减小动压,提高静压,降低速度可以增大管径。或者是在管径不变的情况下减少管露沿程阻力损失。
回复
michelle5156
2006年12月07日 11:32:29
4楼
管径增大,速度也随之变小,此时动压转换成静压。如风管上接个静压箱。静压箱内就可实现动压变静压。
回复
nky6666
2006年12月07日 13:28:12
5楼

同意,一般均匀送风主要是保证各风口的静压相差不大,这时主要靠降低风速来实现
回复
liyuchun750319
2006年12月08日 08:32:22
6楼
动压转换为静压复得系数一般50%-80%,工程设计中取75%
回复
yinbilin
2006年12月26日 14:46:57
7楼
简单就是能量转化了哦
回复
shmily850628
2008年08月07日 16:29:55
8楼
一个球抛向空中,上升过程中动压减少,静压增大,全压不变.下降过程中动压增大,静压减少,全压不变.
回复