0.3MPa蒸汽,光面管散热器,帮忙啊,十万火急!
shao008
shao008 Lv.2
2008年06月14日 16:44:33
来自于采暖供热
只看楼主

本人不是暖通专业,请各位高手帮忙!0.3MPa蒸汽采暖,北方的一个钢铁单位,冬天室外温度-18度,要求室内风机房和储气室不小于5度,控制室16度。我选择的是光面管散热器,施工队自己制,选择理由:不易积灰,可用高压蒸汽!这个光面管散热器,涂调和漆还是银粉漆?调和漆比银粉漆好,那它们使用范围呢?比如温度条件,散热器上漆之前,需要先刷防锈漆吗?涂了是否影响散热效果!根据钢厂采暖通风手册查得:

本人不是暖通专业,请各位高手帮忙!
0.3MPa蒸汽采暖,北方的一个钢铁单位,冬天室外温度-18度,要求室内风机房和储气室不小于5度,控制室16度。

我选择的是光面管散热器,施工队自己制,选择理由:不易积灰,可用高压蒸汽!

这个光面管散热器,涂调和漆还是银粉漆?调和漆比银粉漆好,那它们使用范围呢?比如温度条件,散热器上漆之前,需要先刷防锈漆吗?涂了是否影响散热效果!

根据钢厂采暖通风手册查得:
光面管散热器每米长散热量:0.3MPa蒸汽 5度 558W 16度 512W

130-70度水 5度 279W 16度 244W

我有个疑问,我看了供热工程这本书,一公斤0.2MPa蒸汽散热量是130-70度水的8.6倍,而上面每米长散热量前者0.3MPa蒸汽是后者的2倍,那就是在体积一定的情况下!疑问就是水的密度是蒸汽的500倍,怎么解释两者散热量的关系!是考虑流速?请高手帮忙回答啊!

光面管散热器我选的是D89X3.5的,四排的,光面管散热器每米长散热量,也没写清楚是3排的,四排的,还是5排的。请高手答疑!是否4排,就是散热量还要乘以4,每米是指每根管子的散热量,还是每组散热器的长度?

根据供热工程这本书,供暖热指标推荐值,一般都在60W/平方,做设计的话,是考虑平方的指标,还是体积的指标!请问高手,有指标的资料给小弟吗?
根据60W/平方,0.3MPa蒸汽 16度 512W,算下来是9个平方,好像少了点吧,冬天学校宿舍有20平方吧,而且是热水采暖,难道是光面管散热器效果不好的!好歹也是蒸汽啊,宿舍散热器也就一米长啊!请高手帮忙回答啊!

控制室面积40平方,我应该选多长的光面管散热器?
请高手给我指导啊 ,我的QQ联系方式是45229724
免费打赏
liuyanmei07
2008年06月14日 21:29:23
2楼
厂房可要看好了,不要按一般的热指标去算,应该实际出具体的现场参数,否则热负荷不准的
回复
shao008
2008年06月15日 21:02:33
3楼
一般热指标是多少啊?请高手解答啊!
回复
riminton
2008年06月16日 17:53:35
4楼
普通小厂房单层热指标大的可到250W/m2要看体形和窗墙保温等,要是层高较高就更大,建议把房子画在天正上初算一下,2楼说的对,差距太大,不宜估算.
你的室内风机房?风机吸风口在?风机发热量多大?

要是室内吸风的话就用换气算
回复
genglei800430
2008年06月17日 10:53:36
5楼
控制室面积40平方,我应该选多长的光面管散热器?
控制室电器设备很多,我们做电厂的控制室都不做热水或者蒸汽采暖,好像是电气德规范上不允许控制室有水、油管线
回复
genglei800430
2008年06月17日 10:55:42
6楼
控制室面积40平方,我应该选多长的光面管散热器?
控制室电器设备很多,我们做电厂的控制室都不做热水或者蒸汽采暖,好像是电气德规范上不允许控制室有水、油管线
我们用带电加热的空调
回复
genglei800430
2008年06月17日 11:03:39
7楼
控制室面积40平方,我应该选多长的光面管散热器?
控制室电器设备很多,我们做电厂的控制室都不做热水或者蒸汽采暖,好像是电气德规范上不允许控制室有水、油管线
回复
nes2001
2008年06月19日 09:19:54
8楼
一般民用建筑现在都要求做外保温,有节能要求,热指标不能超过37W/M2,主要你不是这个专业的,不然算算负荷也是比较容易的,不用估算。还有就是蒸汽变成水潜热的释放是很大的,一般100度的蒸汽变成100度水放出的热量相当与同质量的水从1度加热到100度所需要热量的五倍。
回复
wlq258702
2010年04月20日 11:18:23
9楼
暖通设计手册上面介绍的很清楚。
回复
wlq258702
2010年04月20日 11:20:04
10楼
同时注意要采用适用于蒸汽的光面管散热器,还要设疏水器。
回复
wlq258702
2010年04月20日 11:21:24
11楼
你最好看一下暖通设计规范,蒸汽压力也有说道。
回复

相关推荐