我给一工厂安装照明设施.它的设计是用单开(10A)控之4盏高压自镇汞灯.用1.5BV的铜心线.是否合理?向各位高手请教.

我给一工厂安装照明设施.它的设计是用单开(10A)控之4盏高压自镇汞灯.用1.5BV的铜心线.是否合理?向各位高手请教.
免费打赏
xxxofen
2008年06月14日 16:07:24
2楼
绝对,不合理
回复
zhangzhengdong
2008年07月13日 11:03:56
3楼
我给一工厂安装照明设施.它的设计是用单开(10A)控之4盏高压自镇汞灯.用1.5BV的铜心线.是否合理?
不合理.按照规范应用2.5mm2以上铜心线.按照4盏高压自镇汞灯的功率计算电流选用开关.