急!急!请教计算负荷的几个问题!!
wxzhn
wxzhn Lv.2
2008年06月13日 16:53:34
只看楼主

请教大家一个问题:我这边是上海的一个别墅工程,内有一个12层的商业会所:会所供电为高供高量,设两台800KVA的干式变压器;别墅区(含地下车库)按图纸统计下来的有功负荷(是计算负荷吗?)为4629KW(不含备用的143KW).现供电局要求设两座三型站和一座四型站,请问: 1.三型站的容量为500KVA吗?四型站的容量是800KVA吗?如果是,那么其中的500KVA和800KVA指的是里面的变压器的容量吗?那么里面变压器的数量怎么定呢?只知道一个4629KW参数,能算出变压器的容量吗?(如按需要系数法该怎么选取需要系数和同时系数呢?)

请教大家一个问题:
我这边是上海的一个别墅工程,内有一个12层的商业会所:会所供电为高供高量,设两台800KVA的干式变压器;别墅区(含地下车库)按图纸统计下来的有功负荷(是计算负荷吗?)为4629KW(不含备用的143KW).现供电局要求设两座三型站和一座四型站,请问:
1.三型站的容量为500KVA吗?四型站的容量是800KVA吗?如果是,那么其中的500KVA和800KVA指的是里面的变压器的容量吗?那么里面变压器的数量怎么定呢?只知道一个4629KW参数,能算出变压器的容量吗?(如按需要系数法该怎么选取需要系数和同时系数呢?)
2.两座三型站和一座四型站数量是否太多呢?
3.这两个需要系数该怎么区分:比如一个住宅内,有灯具,冰箱,洗衣机等有各自的需要系数,但最后计算时还有一个设备组的需要系数,请问它们的区别??

谢谢!!
免费打赏
lch999
2008年06月21日 23:37:53
2楼
这个工程实例好.希望大家讨论大家的做法比较一下,共同学习进步.
回复
cxszq2008
2008年06月22日 17:31:01
3楼
高供高量是什么意思?
三型\四型又是什么意思?
平时很少接触这些东西.哪位大虾指点一二啊?
回复
xumaoyu
2008年06月27日 17:41:59
4楼
我国各地供电部门对变电所的要求不尽相同,应向当地供电部门了解具体要求。另商业会所属普通娱乐休闲性建筑,其中娱乐休闲设施应该不少如:桑拿、保龄等,应进一步了解业主意图后再行确定需要系数和同时系数。通常商业会所的综合需要系数不超过0.7。但当特殊设备用电量很大时(如:电桑拿)应考虑负荷不均匀性。可考虑用利用系数法。
回复
高瞻
2008年06月27日 18:06:03
5楼

就是供电局在高压侧装表计量 我也不知道三型\四型是什么意思
回复
wangshun
2009年06月23日 16:37:26
6楼
赤佬的。。三型和4型都不知道,看来你和供电局联系太少。。。
回复
wangshun
2009年06月23日 16:40:41
7楼
三型基本是2x800kva,4型2x1000
两个三型3200加一个4型2000
共5200
上海小区已经按面积收钱。。。。。供电局给的电量多。。说明人品还可以
回复
巨人电气
2013年12月19日 11:38:30
8楼
三型基本是2x800kva,4型2x1000,这样啊,学习了
回复

相关推荐