在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中. 这样开关厂在做的时候有办法吗??
在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。
现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??
是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中. 这样开关厂在做的时候有办法吗??
2楼
如果你们的系统采用综合自动化控制,那就很容易实现,只需修改一下软件设制;如果是简单的备自投(不考虑同期)可以用失压脱扣的办法切除非重要负荷,一般的大一点的断路器都有失压脱扣装置。
回复
3楼
欠压时 会断开2类(没有3类负荷的情况)或2、3类负荷
在二次图上有,直接做在成套开关柜里。二次图可以不提供,客户提要求,厂家按成套方案做。
有特别要求时,才提供二次图。除发电厂、变电站强调要出二次图外,一般民用、工业厂房内的继电保护都不出。
你所说的系统图指一次图吧?
回复
4楼
可以通过加装时间继电器来实现,在联络开关合闸线圈前串断电延时继电器的延时开点,
把非重要负荷分闸线圈接入到断电延时继电器的瞬动点,这样在一路进线断电的情况下,
先分断非重要负荷,再进行联络开关的合闸。
回复
5楼
上面的兄弟. 是一次图我是民用设计院的. 我的意思是.是不是应该在系统图中表现出这个失压脱扣器. 但是现在我们只是在总说明中写出这句话而已. 我怕厂家的设计者忘记做这个功能.是不是???
回复
6楼
现在用欠压线圈的不多了,因电网电压不稳定,欠压线圈非常容易误动作,在一次图纸中注明技术要求,在非重要负荷增加主开关带分励线圈,联络投入时切断此开关即可,或者联络开关只带重要负荷都是可以的