请教:抗震加固的依据是什么?
intga
intga Lv.2
2008年06月13日 11:41:15
只看楼主

我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师

我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。
很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢?
抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行?
很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以?
都不知道怎么办了?请教各位大师
免费打赏
linweijun
2008年06月14日 09:22:25
2楼
个人一般按照房屋折算年限后对其按新标准及鉴定报告进行加固,一般都可以通过计算、构造来作为加固依据,如果受损严重,就拆除重建了
回复
pwz-1972
2008年06月14日 23:39:54
3楼
1、在抗震加固之前,应按现行国家抗震鉴定标准进行鉴定,再按现行国家抗震加固规范要求进行加固;
2、其实78规范、88规范和02规范对建筑抗震要求其实变化不大,如果当房屋抗震设防烈度没提高,已按建造时抗震设计规范设计,或已按原TJ23-77抗震鉴定标准进行加固的,可认为已符合现有建筑的抗震要求;
3、建筑抗震三个水准设防目标通过二阶段设计实现,加固也应从这两方面考虑,第一阶段设计是承载力验算,第二阶段设计是弹塑性变形验算,而大多数结构通过概念设计和抗震构造措施来实现第二阶段设计和第三水准的设防要求。
回复
intga
2008年06月16日 09:10:00
4楼
上世纪70年代的房子,原本没什么问题,地震一来出问题了.
此类房屋根本就没有构造柱,圈梁都是C10的,如何加固?还不如拆了.
回复
小面片
2008年06月17日 16:45:53
5楼

楼上所说有何依据?
回复
pwz1972
2008年06月22日 01:53:26
6楼
回楼上::call: :call: :call:
1、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001条文说明之总则:“本次修订仍采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目的。。。。。。。继续保持其可靠度水平同78规范相当”
2、既有建筑物抗震鉴定标准和加固与拟建建筑物抗震设计要求并不一样
3、《建筑抗震鉴定与加固》(张敬书、崔京浩2005。9)之鉴定范围:“当房屋设防烈度不提高时,已按原《工业与民用建筑抗震鉴定标准》(TJ234-77)或按《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ11-78)设计的建筑。此类建筑可认为已经符合现有建筑的抗震要求,不再加固。
4、建筑物受“大震”而可修时,按现行《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-95)进行鉴定,按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)和《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98)等等进行加固设计施工。
回复
cst620
2008年07月11日 14:47:17
7楼
受建设部的委托,各省的结构技术人员已经或准备去对口支援的县市去调查或鉴定受损的建筑物的情况去了
回复
szyma123
2008年07月12日 13:25:58
8楼
那70、80年代没有抗震设防的建筑有怎么办?按抗震鉴定标准肯定不合格
回复