求助 关于6.3/0.4干变安全净距
bloodyhands
2008年06月12日 20:49:26
只看楼主

咨询一下高人 我做过一个项目 当时定方案 做施工图变压器都是做的6.3/0.4 1250kVA密闭油浸变压器 两台 放在变压器室内 由于周围都是防爆区 所以当时整个配电室+变压器室尺寸都是一缩再缩 缩到了最小程度 变压器室内净距也是刚刚满足规范要求 后来施工图应业主要求一改再改一共改了三版 改得面目全非(国企业主 我们这业主最喜欢搞这个) 最后一版要求改为干变 由于周围是防爆区 考虑防火间距等因素 变压器室不能再扩 所以我只好按照无壳干变做(放在变压器室内) 变压器距墙、门距离也都能满足规范要求。 可是三版图纸发出去后业主又要求加IP2X外壳 这么一加外壳 外壳距三面墙距离只有670了 请问这样可以吗

咨询一下高人
我做过一个项目 当时定方案 做施工图变压器都是做的6.3/0.4 1250kVA密闭油浸变压器 两台 放在变压器室内 由于周围都是防爆区 所以当时整个配电室+变压器室尺寸都是一缩再缩 缩到了最小程度 变压器室内净距也是刚刚满足规范要求
后来施工图应业主要求一改再改一共改了三版 改得面目全非(国企业主 我们这业主最喜欢搞这个) 最后一版要求改为干变
由于周围是防爆区 考虑防火间距等因素 变压器室不能再扩 所以我只好按照无壳干变做(放在变压器室内) 变压器距墙、门距离也都能满足规范要求。 可是三版图纸发出去后业主又要求加IP2X外壳 这么一加外壳 外壳距三面墙距离只有670了 请问这样可以吗