1、热泵与热水炉在的区别在哪里?2、哪个系统更为节省投资,和安全性高3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗4、热泵系统需要设回水箱吗?5、热泵系统的水压如何控制?6、热水箱的容积如何确定?
1、热泵与热水炉在的区别在哪里?
2、哪个系统更为节省投资,和安全性高
3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗
4、热泵系统需要设回水箱吗?
5、热泵系统的水压如何控制?
6、热水箱的容积如何确定?
2楼
我也想了解一下.如果有工程实际运行的更好.谢谢了.
回复
3楼
1,能效比较高,其它热水方式(太阳能外)前期投资低。
2当然热泵。
3集中用水都行。
4要。
5工程实际亲情况,进水压力。
6底面积乘高(圆形)。
e--mall:xuzhaobina@.163.com
回复
4楼
1、热泵与热水炉在的区别在哪里?
所耗能源不同撒,产热速度不同:锅炉单位产水量快
2、哪个系统更为节省投资,和安全性高
安全性而言的话热泵会更好,毕竟做到水电分离;至于投资则要看规模来看,配套的设备费用也是影响投资的哟,如热泵一次输配电设施;锅炉则是燃气和燃油的配套
3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗
都可以,本人这两类型的各种产品都做过,还有太阳能呢
4、热泵系统需要设回水箱吗?
有回水系统吗?
5、热泵系统的水压如何控制?
热泵的换热器是承压设计,关键是你的系统是否承压.
6、热水箱的容积如何确定
是定时还是全天候用水,两种计算方法不一样,包栝太阳能辅助热泵都做过呢
lee_sate@163.com
回复
5楼
1、热泵与热水炉在的区别在哪里?
答:热泵单位时间出水量相对小, 但是适合长时间运行,锅炉不适合长时间运行,但是单位时间出水量大.热泵运行成本远低于锅炉,同时对大气没有污染
2、哪个系统更为节省投资,和安全性高
热泵系统运行成本与太阳能一样,安全性方面占优
3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗
酒店方面主要看你的酒店的所在地气候,现在国内热泵基本在长江一带已经是尽头,遇到寒冷季节,热泵的稳定性受到影响.学校方面用水要求跟酒店不是一个档次的,酒店一分钟都不可以停热水的
4、热泵系统需要设回水箱吗?
现在大部分热泵都需要,但是国内比较好的热泵基本都解决了这个问题
5、热泵系统的水压如何控制?
热泵系统分开式与承压式,后者稳定性更加好,更加符合经济要求.
6、热水箱的容积如何确定?
一般要根据不同的场合来制定
回复
6楼
同意楼上的
回复
7楼
1、热泵与热水炉在的区别在哪里?
答:热泵单位时间出水量相对小, 但是适合长时间运行,不需要备用机,但是锅炉单位时间出水量大.热泵运行成本远低于锅炉,维护简便,站地少.同时对大气没有污染.
2、哪个系统更为节省投资,和安全性高
热泵系统投资比太阳能少一点,安全性方面是所有热水设备中最安全的.
3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗
酒店方面主要看你的酒店、学校的所在地气候,现在国内热泵基本在长江以南一带,在这区都合适.
4、热泵系统需要设回水箱吗?
现在大部分热泵都需要,但是国内比较好的热泵基本都解决了这个问题,还看你的回水系统怎么样设计.
5、热泵系统的水压如何控制?
热泵系统分开式与承压式,后者稳定性更加好,更加符合经济要求,一般厂家会按要求做好.
6、热水箱的容积如何确定?
一般要根据不同的场合来制定,是定时集中用水还是全天候用水,两种计算方法不一样.
回复
8楼
我们单位是从事热泵热水工程的专业单位的
我们目前做的最多的是空气能热泵,它是吸收空气中的热量来产生热水的
比锅炉就节能n倍拉
有需要联系hello7795@sina.com.cn
回复
9楼
比锅炉是否达到节能n倍,关键还是看热泵能效比,和工程的设计是否合理.
根据我对热泵的了解,现在来说,热泵的运行费用是柴油锅炉的40%左右,至于N倍,还是要保留意见的
回复
10楼
请问学校集中时间供应热水的循环泵流量怎么计算?
回复