医院废水消毒用O3好还是Cl2O好
gjl68
gjl68 Lv.3
2008年06月11日 22:40:15
来自于水处理
只看楼主

正在做一个小型医院废水处理工程,本想用臭氧消毒,考虑臭氧对COD及除臭有效果。但看有资料说臭氧发生器容易坏,维护费用高,后继杀菌能力差。是吗?我该选用哪种消毒设备?请高人指点!

正在做一个小型医院废水处理工程,本想用臭氧消毒,考虑臭氧对COD及除臭有效果。但看有资料说臭氧发生器容易坏,维护费用高,后继杀菌能力差。是吗?我该选用哪种消毒设备?请高人指点!
免费打赏
pingdanwuqi
2008年06月17日 17:17:46
2楼
使用单过硫酸氢钾消毒最好
回复
z_w_p
2008年06月22日 18:55:32
3楼
我们公司是做臭氧发生器的公司, 我觉得现在应该是O3 好用,因为o3的氧化性比硫酸氢钾等等好, 设备容易坏也不是,我们给广东的医院做的已经一年多了很正常啊,广州本田,珠海水产出口的都挺好的, 我门的设备是全国最有前途的企业,因为我们现在采用的双水冷技术(专利只有我们使用)解决了容易坏和难维修的难题.我门的模块化设计是全国首家采用.希望您考虑一下.
既然做环保就要做到无污染,不要先出理这个然后又处理先自己放下去的药剂.臭氧是21世纪最干净的消毒产品.
联系方式 EMAIL :z_w_p@126.com
QQ:394434269
13975803274
回复
z_w_p
2008年06月22日 21:49:42
4楼
一、医院污水简介

医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。

医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微生物,寄生虫卵如蛔虫卵及各种病毒如肝炎病毒、肺结核菌和痢疾菌等外,还含有大量污染物,其中有机物质占污染总量的60%左右,不溶解物质约占总量的40%。由于大量不容物质如肌肉组织等沉淀时,将比重较大的蠕虫及其卵、大量细菌等一起沉淀在污泥中。

近年来,医疗中广泛使用了放射性同位素如,这些医疗用具常用水冲洗,因此,冲洗污水中会含有放射性同位素。

另外,有的医院还设有附属制药厂,其排水中含有酸碱等有害物质,由此可见,医院污水须经过消毒、脱污等方可排入江河中。

二、处理工艺选择

处理方法和工艺流程是根据处理对象而确定的,其处理对象有悬浮物、漂浮物、有机物、放射性同位素、病菌、病毒、酸碱等。其中危害较大的是病原体,兹分述如后。

(1)悬浮物及漂浮物

一般均在病房出口处设置化粪池。污水进入化粪池后,其中比重较大的污染物在池中沉淀分离,发酵消化。在沉降过程中也夹杂一些病毒病菌随之沉降,故污泥也应作相应处理。化粪池出水仍会携带一部分漂浮物和机械杂质进入消毒池,这将影响消毒剂的杀菌效果,因此,污水进入消毒池前应得到充分沉淀和简单的过滤。

(2)有机污染物

医院污水的有机物一般小于城市污水,BOD5多在100毫克/升左右。可以利用水体本身的自净能力将其消化。但如果直接排入要求较高的地表水体、风景区等时,则对其有机物要进行处理,一般多采用生物处理法。

(3)放射性同位素

由于原子核自发蜕变产生射线,它的存在使污水具有放射性污染,无法人为的改变污水中放射性物质的强度和性能。因此只有用稀释或浓缩的办法来降低或避免其危害。对于这种污水可根据放射性物质的种类、半衰期长短来决定其处理方法。对于半衰期短的元素,采用储存的方法或用稀释方法进行处理;对于半衰期长的放射性物质可采用物理、化学或生物法处理,将其先从污水中分离出来。根据调查,目前一般医院中使用的放射性同位素均系半衰期较短者,而且污水量较少,故通常采用储存法处理。

(4)寄生虫

寄生虫卵来源于粪便中,其比重大于粪便污水(约1.02-1.04),故可通过沉淀将其从污水中分离。一般用蛔虫卵作为寄生虫的死亡标准,即当蛔虫卵死亡时,便认为其它虫卵均已死亡。蛔虫卵在外界可活1-5年,但在发酵环境中,生命期则大大缩短。在堆积的粪便中,夏天能活7天,冬天能活21天。常采用的化粪池,污泥清掏周期在三个月以上,寄生虫卵完全可以在池中沉淀,在发酵环境中杀灭。

(5)病毒

病毒是一种远比细菌小的物体,他们没有完整的细胞结构,必须在一定的活细胞中才能生存繁殖。在人类的传染病中80%是由病毒引起的。病毒一般来说耐冷不耐热(但肝炎病毒对热、干燥和冰冻均有一定抵抗力,如甲型肝炎耐热56℃,1小时以上;乙型耐热60℃,4小时以上),不过所有病毒对高温煮沸和强氧化剂都很敏感,因此可投一定浓度的氯使其灭活。

(6)传染病菌

传染病菌的种类很多,但其活动规律则大同小异,一般在PH值5-9.6范围内生存,当PH值超出此范围病菌即死亡。在清水中能活一个多月,但在粪便污水中生活时间较短。这是因为:a.粪便污水中含有自身分解生成的氨,可起杀菌作用;b.大便分解还能产生某些灭菌素使细菌灭活。另外大部分病菌(除破伤风为厌氧菌外)都是好氧的。利用这一特性,如将水池加盖密封,一方面由于有机物分解消耗大量氧,另一方面因池子密封补氧困难,导致污水中溶解氧减少,致使好氧病菌在缺氧下自行消灭。
此外,在化验室、检验室中还有铬、汞等重金属存在,可用化学方法去除。

综上所述,医院污水是一种极其复杂的体系,因此,采用常规处理方法很难达到满意的效果。

近来发展起来的臭氧水处理技术,在医院污水处理工程上被广泛应用,收到了极好的效果,这是因为臭氧比氯、漂白粉、二氧化氯具有更强的氧化能力,可以比氯快600-3000倍的速度杀死包括氯不能彻底杀死的所有细菌、病毒等;可将某些重金属离子Pb、Hg等氧化沉淀达到分离的目的;另外臭氧还可降低生化耗氧量(BOD)和化学耗氧量(COD)、去除亚硝酸盐和脱色、除臭等。经此处理的医院污水,可大大提高排放标准,甚至可返回作为非饮用水使用。

三、工艺流程简介

整个工艺可分两级处理,如图所示。

A.一级处理





其主要环节是消毒灭菌后可排入城市污水,然后进入城市污水处理场,进行深度处理。

B.二级处理





经二级处理的污水,不仅可灭菌排污,而且BOD、COD有了大幅度降低,达国家一级排放污水标准,可直接排入水体。

四、医院污水用臭氧消毒与其它方式消毒的比较

1.臭氧消毒克服了其它方式在运输、储存和处理过程中的危险。

2.臭氧消毒接触时间短,能改善水质,是一种优良的消毒剂。

3.臭氧能杀灭其它方式如氯等不能杀灭的病毒、芽孢等。

4.臭氧消毒作用不受废水中氨氢含量及PH值的影响。

5.臭氧可以廉价的空气或氧气为气源制备而得。

6.由于近一年来电子技术和臭氧发生技术的发展,使得如今的臭氧发生器能耗大大降低, 体积越来越小,运行稳定性大大提高,加之目前电费较低,电能充足因而臭氧在污水处理上的应用,愈来愈占有明显的优势。

7.如今的臭氧发生器的价格与次氯酸钠、氯、二氧化氯发生器的价格相当。

综合上述,臭氧应用于医院废水的消毒处理已成为必然和最优的选择方案。
回复
xixin444
2008年06月24日 09:37:53
5楼
比较了半天怎么不比较紫外线?
你的接触时间短,还能短过紫外线?
你的成本低,还能底过紫外线?
回复
chenjun4047
2008年09月23日 16:17:17
6楼
学习中。。。谢谢!正想了解这方面的知识
回复
亚彻
2019年07月13日 22:11:41
7楼

可以考虑单过硫酸氢钾复合消毒剂啊,当然选的时候看活性氧含量,超过5.2%的都是掺假有效氯的。

回复