我单位有多个电气室,主回路与控制回路电源是相对独立的,控制电源均采用隔离变压器(华通,5KVA,一次、二次都是AC.220V)提供。把控制电源的相线和零线称为 K 和 Ko 线。最近检修故障时,测得K线对地有180V电压,Ko对地有400V电压,电位差还是220V,正常的~但此路K线电缆恰好接地了,造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏~后虽然排除了此接地故障,但对控制电源对地有这么高的电压一事,还是耿耿于怀,觉得不踏实......
我单位有多个电气室,主回路与控制回路电源是相对独立的,控制电源均采用隔离变压器(华通,5KVA,一次、二次都是AC.220V)提供。
把控制电源的相线和零线称为 K 和 Ko 线。
最近检修故障时,测得K线对地有180V电压,Ko对地有400V电压,电位差还是220V,正常的~
但此路K线电缆恰好接地了,造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏~
后虽然排除了此接地故障,但对控制电源对地有这么高的电压一事,还是耿耿于怀,觉得不踏实......
难道把控制电源的Ko线也做接地?
这样似乎就起不了控制电源隔离的效果了吧?
我应该怎么做呢?
请教! 谢谢!
2楼
建议检查隔离变压器的绝缘电阻,K与Ko是不是隔离(控制)变压器的二次(单相变压器)?
“K线电缆恰好接地了,造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏”???是你想象的!!
你测量的情况是有可能发生的,但“造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏”的条件不成立,因你测量到的是虚电压。
回复
3楼
谢谢您的回复!
您说的“绝缘电阻” 是哪两个之间的绝缘电阻啊?变压器的接地电阻?一次还是二次侧?
K与Ko是指隔离(控制)变压器的二次(单相变压器) 。
关于烧中继,的确是真实的,非我想象:
K线从抽屉柜里出来,去现场开关盒,经盒内转换开关回到抽屉柜中,接中继线圈,线圈另一头接Ko线,形成回路。
因为近日暴雨,现场开关盒内进水,导致中继K线端接地,形成中继线圈上加载的电压实际为Ko的对地电压(即400V)。开始时换了3个中继,但换上就烧线圈......
后将现场开关盒甩开,直接从柜内引正常K线连接,故障排除~
这可不是我自己瞎编造的。
今天,再次测量K、Ko的对地电压,又发现小了很多...基本正常了
这又是怎么回事呢?
回复
4楼
隔离变压器,你把什么接地了,不要接地,取了金属外壳,你的中继电线圈烧了很正常,不能接地的..
回复
5楼
是啊,我也认为不能接地~
但这么高的悬浮电压,怎么办啊?似乎有点危险的~
回复
6楼
请把“Ko对地有400V电压”的问题解决掉,是接线问题还是变压器问题,只要把变压器的Ko线(在变压器上)断开,不要停变压器,再测量Ko对地的电压,有电压是线接错了,无电压且Ko线接上后又有电压,就是变压器一、二次之间绝缘击穿。
回复
7楼
恩~
有道理,谢谢LS的师傅了......
回复