急!!!!!双螺杆水冷机组压缩机烧毁
zgsz_lijun
zgsz_lijun Lv.2
2008年06月10日 17:35:15
来自于制冷技术
只看楼主

双螺杆水冷机组,使用4年,压缩机烧毁,请问压缩机正常使用寿命为多少,怎么计算.(该机组每天24小时运行\无备用机组,全年运行350天)压缩机烧毁会有几种原因引起,急啊!!!

双螺杆水冷机组,使用4年,压缩机烧毁,请问压缩机正常使用寿命为多少,怎么计算.(该机组每天24小时运行\无备用机组,全年运行350天)压缩机烧毁会有几种原因引起,急啊!!!

免费打赏
ysh151628
2008年06月11日 22:17:41
2楼
对于这种全年候运行的压机,我觉得要特别注意这几方面的问题:一,要注意冷却水的温度,不能太高,也不能太低。太高导至排气温度高,冷冻油温度高而变质。过低会使油压低,而润滑不良。导至压机油系统油压不足。二,要每年更换一次冷冻油。三,每年更换一次油路过滤器和压机内的内置油过滤器滤芯。四,泠冻水的温度必须按厂家的要求来设定。我司使用的是开利400冷吨的螺杆机组,十年来全年候开机,至今仍青春焕发。
回复
zhaoyiguang86
2008年06月15日 20:44:57
3楼
压机油系统油压不足。二,要每年更换一次冷冻油。三,每年更换一次油路过滤器和压机内的内置油过滤器滤芯。四,泠冻水的温度必须按厂家的要求来设定。要看看油有没有变色。