大家看看我理解的 高压下进上出对吗??
王春海
王春海 Lv.6
2008年06月10日 17:25:39
只看楼主

一个方案甲方要求我高压下进上出方式: 是不是指高压线到高压柜是下进式的(采用沟). 然后从高压柜到变压器采用桥架上进到变压器呢??低压柜上进下出是指:母线从变压器到低压柜是上进. 低压柜出线是采用电缆沟下出的方式?

一个方案甲方要求我高压下进上出方式:
是不是指高压线到高压柜是下进式的(采用沟). 然后从高压柜到变压器采用桥架上进到变压器呢??
低压柜上进下出是指:母线从变压器到低压柜是上进. 低压柜出线是采用电缆沟下出的方式?

免费打赏
liu8991
2008年06月10日 17:51:19
2楼
按照我们平时的理解应该是这样的,高压电缆下进线,上母排出线,低压上母排进线,下电缆出线。
回复
tom667196
2008年06月11日 15:45:17
3楼
可以这么做,这只需考虑现场条件即可,一般高压上进下出的比较多
回复
王春海
2008年06月11日 15:50:08
4楼
是下进上出的多吧.???呵呵
回复
pjh742
2008年06月14日 13:21:48
5楼
按照我们平时的理解应该是这样的,高压电缆下进线,上母排出线,低压上母排进线,下电缆出线。但高压电缆下进线存在安全隐患。
回复
王春海
2008年06月14日 14:33:26
6楼
这是当地供电局给甲方说的.(我让他们问一下当地基本的做法)
回复
s13683529017
2008年06月15日 10:02:06
7楼


做过好多下进的没问题基本上
回复
wei07083619
2008年06月15日 16:50:41
8楼
现在高压开关柜进线柜基本都是下进线方式吧.
回复
sushibo4321
2008年06月16日 08:53:16
9楼
我觉的高压柜,应该是下进下出的多吧;
低压吗,上进下出把;
回复
hzyxan
2008年06月16日 10:07:29
10楼
能按用户要求,就按要求做吧
回复
jiaoshousun
2008年06月25日 18:46:35
11楼
下进要注意断路器的接法,因为断路器有的是上进下出,若改为下进,则开断电流能力要大打折扣,这一点必须注意。
回复

相关推荐