我用PKPM中SAT计算好以后,选取底层柱最大轴力来计算独立基础的底面尺寸,最后按最小配筋率配筋。但是为什么不能用底层柱最大弯矩来设计独立基础呢,那样基础尺寸会大许多,而且没有零应力。求高手赐教,谢谢!
我用PKPM中SAT计算好以后,选取底层柱最大轴力来计算独立基础的底面尺寸,最后按最小配筋率配筋。但是为什么不能用底层柱最大弯矩来设计独立基础呢,那样基础尺寸会大许多,而且没有零应力。
求高手赐教,谢谢!
2楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
3楼
你说的很模糊如果你设计的柱脚是铰接的当然选择轴力了
回复
4楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
5楼
基础设计是按最不利内力组合计算的,不能单纯的考虑轴力最大来设计
回复
6楼
基础面积等计算用标准组合,承载力计算用基本组合
回复
7楼
看规范吧,确定基底尺寸应选择荷载效应的标准组合
回复
8楼
这么不详细说说啊,期待着
回复
9楼
结构设计交流群65175929
这里都是结构设计精英,一起探讨,共同提高65175929
回复
10楼
楼主这设计方法是错误的,不知道谁教你这么做的.
计算配筋应该是荷载效应的基本组合,你这也太不规范了点.
基础计算严格的讲是没有最小配筋率限制的.只是规定了一些钢筋的限制.
回复
11楼
个人认为是六度区的多层一般而言基础尺寸都是由轴力控制的,取最大轴力的标准组合计算基底面积对于手算来说比较简便,当然不是最准确的,还是应该取各种荷载组合计算结果的最大值。
至于底板配筋,应该通过计算,不能单纯的按构造取最小配筋率
回复