变电中心0.4KV端接的电容补偿主屏的作用?
zhzhengqing
2008年06月09日 11:41:30
只看楼主

本人是电气设备的新人,我公司设备负载功率较大,为了设备的安全和负载系统供电的稳定。现在需要对负载端设备进行无功功率补偿与谐波治理。但是我在电力系统基建的图纸上发现,0.4KV的母线上已经有两路各200KVAR的八步循环依次投切的电容补偿主屏。我有点不明,现在是否需要再做一套针对设备的功率补偿柜? 谢谢达人赐教!!

2008年06月09日 11:54:05
2楼
“已经有两路各200KVAR的八步循环依次投切的电容补偿”,“是否需要再做一套针对设备的功率补偿柜?”

可以用公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,根据公式,还需要“设备负载功率较大”的P是多少KW,以及这些设备的cosφ1是多少,一般计算时把cosφ2设为0.95 。
回复
zhzhengqing
2008年06月09日 16:06:35
3楼
本公司现用四台2000KVA的变压器,分别为两组12台及两组13台,单台设备功率为225KVA的设备供电,现是在每台10KV/0.4KV变压器的后面安装两台200KVAR八步循环依次投切的电容补偿主屏.请教各位:是否可以满足要求???
回复
lingxuct
2008年06月09日 16:45:50
4楼
差太远了!
如果变压器满负荷时的cosφ=0.85(非常高了),P=2000*0.85=1700KW,tgφ1=0.62,tgφ2=0.33
Q = P(tgφ1-tgφ2)=1700(0.62-0.33)=493kvar(每台变压器需要补偿的无功容量)
回复
zhzhengqing
2008年06月10日 09:12:23
5楼
本公司的设备上的顶部加热器和底部加热器各有两台120KVA和80KVA的两台变压器,为了达到供电系统的稳定和设备的安全,是否也要考虑再安装功率补偿柜?请赐教!谢谢!
回复