12楼
前面
回复
13楼
低压中也有安装于前,安装于后的.关键是看检修的时候隔离开关要起到的作用
如变压器出线至低压柜母线,当此母线与其它变压器的母线有联络时,隔离开关是安装于断路器的后面的.
回复
14楼
同意
回复
15楼
在10KV的高压开关柜中,用的是VS1的,前后都有,只看起什么作用了,问题是前面的隔离开关的额定电流是不是比VS1的值大,这个各位朋友是怎么选的,可不可以教教小弟。
回复
16楼
隔离开关在前,后面有负荷开关
回复
17楼
对与楼主的问题,我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,
否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)
我觉得没有理由不用断路器啊?
请高手解答我的困惑~
回复
18楼
塑壳前面加隔离开关呗,不过像新出的有些住宅专用配电柜为了更可靠,都有的换用小车了
回复
19楼
应该视情况而定吧
回复
20楼
前面是肯定要加
后面视情况而定,如果有双回路供电、发电机之类,也要加。
回复
21楼
同意8楼
回复