变电所里的蓄电池个体之间允许的最大电压差是多少?
tirble1122
tirble1122 Lv.2
2008年06月08日 19:05:58
来自于电站工程
只看楼主

请问变电所里的蓄电池(12V)个体之间允许的最大电压差是多少啊?原来没充放电前全部电池的电压都是13。6V-13。8V。在一次冲放电后,有一个电池的电压达到了14。1V,其他的都是在13。5V左右。请问是什么原因会造成这样呢?这样一来还合乎标准的吗?如不合有什么补救办法没?

请问变电所里的蓄电池(12V)个体之间允许的最大电压差是多少啊?原来没充放电前全部电池的电压都是13。6V-13。8V。在一次冲放电后,有一个电池的电压达到了14。1V,其他的都是在13。5V左右。请问是什么原因会造成这样呢?这样一来还合乎标准的吗?如不合有什么补救办法没?
han1983tao
2008年06月09日 16:29:05
2楼
现在用的都是阀控电池,该电池12V电压运行中的电压偏差正负0.3
回复
tirble1122
2008年06月09日 19:04:28
3楼
好的,谢谢。现在这样还有什么补救办法没?
回复
zhhk99
2008年06月14日 21:13:19
4楼
个体压差可以允许为0.6V,最大为1v,不能再大。