我现在遇到一个问题,3万㎡办公楼设计两台420冷吨变频离心机,比选普通离心机造价高70万左右,比选螺杆机造价高80万左右,各位专家觉得有必要吗?什么情况下才真正需要变频啊!再说现在各厂家这么大冷量的螺杆机比离心机能效比高,而螺杆机结构简单维护方便,我们业主是不是应该选择螺杆机更合适?谢谢!
我现在遇到一个问题,3万㎡办公楼设计两台420冷吨变频离心机,比选普通离心机造价高70万左右,比选螺杆机造价高80万左右,各位专家觉得有必要吗?什么情况下才真正需要变频啊!再说现在各厂家这么大冷量的螺杆机比离心机能效比高,而螺杆机结构简单维护方便,我们业主是不是应该选择螺杆机更合适?
谢谢!
2楼
有没有必要得看到图纸,分析具体情况才能定夺。不过3万平方左右的办公楼,个人认为上螺杆机要划算一点。这种规模的建筑的冷源设计,完全可以优化一下,可以选三台螺杆机,或大小机配置,还有冰蓄冷也是可以选择的。如果是三万平方米的商场,那就可以考虑上离心机了,因为冷量大冷负荷变化小,一年需长时间供冷:)
就说到这里了,楼主的冷源完全可以优化设计,建议做好空调系统的自控系统,后期可以有不少好处的:)
回复
3楼
粗算了下,仅107w/平方米,不知你是哪里 ?估计还不够.
回复
4楼
谢谢二位的帮助,二楼的建议很好,自控这边已经做得挺全面的,现在螺杆机有大冷量的了,最大的有800冷吨的,所以也可以选择两台420冷吨的螺杆机,你说的划算指哪方面?初投资还是运行费用,你说变频离心机到底起多大作用,在哪方面作用更大些,能说的详细些吗?变频也是这两年的概念吧!
我们是济南的一个办公楼,根据济南气候,一般冷负荷100就应该可以,平时我们1万平以上都选90w/m2。不知你有什么好的建议。
再求好建议,谢谢大家!
回复
5楼
从造价上讲,用3台螺杆可能更好点,就算用离心变频,也没必要2台都变频,其中1台用变频就行了.光说一个建筑面积就判断冷量够不够,未免太武断.
回复
6楼
感谢五楼,对于变频我也是这么考虑的,两台有点浪费。螺杆机2台不行吗?为何你和二楼都建议3台?
回复
7楼
首先你要清楚变频的作用是什么,其次你要清楚离心机和螺杆机有什么优缺点,第三要从预算方面去考虑,是节省初投资还是长远考虑节省运行费
3楼的你是怎么算的,不要危言耸听
回复
8楼
离心变频是部分负荷很不定时吗?一台就可以了,如果从群控出发,安装定频的大小机也可以啊!
回复
9楼
如果是一次定流量系统 一台变频就行 由于水泵和主机一一对应 也可考虑大小匹配
如果是两台变频 估计是一次变流量系统 水泵需要变频水泵 而且对主机的流量变化要求比较高
你先要弄清楚是哪种水系统
回复
10楼
其实这次设计的水泵及冷却泵及冷却塔风机均为变频,室内末端供水均设电磁二通阀,整个系统均为联动控制,不知有必要吗?
回复
11楼
以下是引用gensy在2008-06-10 10:22:15.0发表的内容:
首先你要清楚变频的作用是什么,其次你要清楚离心机和螺杆机有什么优缺点,第三要从预算方面去考虑,是节省初投资还是长远考虑节省运行费
真诚请教七楼,能否大体解答一下你所提问的问题,我脑子里有点这方面的东西,但不系统也不知怎么来整理,我觉得你说得这几点比较专业也比较重要,能否给大家一起分享!谢谢!
回复