这个水池需要加构造柱吗?
keqiang_123
2008年06月07日 17:42:46
只看楼主

水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?

水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
免费打赏
keqiang_123
2008年06月07日 17:45:19
2楼
平面图
回复
fanglo168
2008年06月08日 19:57:54
3楼
你那是水深几米啊
回复
ghgkm
2008年06月10日 14:44:45
4楼
根据你的图看,水池深5M,平面尺寸不大(8MX3MX5M),如果能在池壁顶设走道板且符合要求的话(具体要求见规范),计算简图可考虑为三边固定,上端简支的双向板模式,计算会更合理经济.(如果有顶板的话就更好了!计算模式不变)
200厚的壁板估计不够,最少按250计算,建议采用300的壁厚,这样配筋不会太大!特别是调节池处外壁
回复
keqiang_123
2008年06月11日 12:38:07
5楼
谢谢楼上!上面加了盖板
池壁用了300,钢筋在水平向和竖直方向都用了16@150
会不会太小?
水池地板400厚配筋也是16@150
回复
dchaox521
2008年06月12日 16:12:31
6楼
钢筋在水平向和竖直方向都用了16@150 ,水池地板400厚配筋也是16@150 这个不小,我估计还要多,差不多吧!不出人命较好
回复
ym2810
2008年06月25日 16:58:59
7楼
2 双向板: B-2 
 
2.1 基本资料 
2.1.1 工程名称: 
2.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 铰支 
2.1.3 荷载标准值 
2.1.3.1 永久荷载标准值 
三角形荷载: gk1 = 45kN/m 
永久荷载的分项系数,对由可变荷载效应控制的组合,取 γG = 1.27,对由永久荷载效应控制的 
组合,取 γG = 1.27 
2.1.3.2 可变荷载标准值: qk = 0 
2.1.4 荷载的基本组合值 
2.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{57.15, 57.15} = 57.15kN/m 
2.1.5 计算跨度 Lx = 8000mm,计算跨度 Ly = 5000mm,板的厚度 h = 250mm (h = Ly / 20) 
2.1.6 混凝土强度等级为 C25, fc = 11.943N/mm, ft = 1.271N/mm, ftk = 1.779N/mm 
2.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm, Es = 200000N/mm 
2.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离: 板底 as = 35mm、板面 as' = 35mm 
2.1.9 裂缝宽度验算时执行的规范: 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002) 
 
2.2 弯矩标准值 
2.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx 
Mxgk1 = (0.0076+1/6*0.02075)*45*5^2 = 12.44kN·m 
2.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
Mygk1 = (0.02075+1/6*0.0076)*45*5^2 = 24.77kN·m 
2.2.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx' 
Mx'gk1 = -0.03595*45*5^2 = -40.44kN·m 
2.2.4 沿 Ly 方向的支座弯矩 My' 
My'gk1 = -0.05575*45*5^2 = -62.72kN·m 
 
2.3 配筋计算 
2.3.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx 
Mxk = 12.44kN·m,Mxq = 12.44kN·m; 
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{15.8, 15.8} = 15.80kN·m 
Asx = 264mm,as = 47mm,ξ = 0.033,ρ = 0.13%; ρmin = 0.20%, 
As,min = 500mm; 实配纵筋: Φ12@200 (As = 565); ωmax = 0.111mm 
2.3.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
Myk = 24.77kN·m,Myq = 24.77kN·m; 
My = Max{My(L), My(D)} = Max{31.46, 31.46} = 31.46kN·m 
Asy = 502mm,as = 35mm,ξ = 0.059,ρ = 0.23%; 
实配纵筋: Φ12@200 (As = 565); ωmax = 0.198mm 
2.3.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx' 
Mx'k = -40.44kN·m,Mx'q = -40.44kN·m; 
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-51.36, -51.36} = -51.36kN·m 
Asx' = 837mm,as' = 35mm,ξ = 0.098,ρ = 0.39%; 
实配纵筋: Φ16@200 (As = 1005); ωmax = 0.152mm 
2.3.4 沿 Ly 方向的支座弯矩 My' 
My'k = -62.72kN·m,My'q = -62.72kN·m; 
My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-79.65, -79.65} = -79.65kN·m 
Asy' = 1340mm,as' = 35mm,ξ = 0.157,ρ = 0.62%; 
实配纵筋: Φ14@100 (As = 1539); ωmax = 0.153mm 
 
2.4 斜截面受剪承载力计算 
V = Q * (2Lx - Ly) * Ly / 4Lx = 57.15*(2*8-5)*5/(4*8) = 98.2kN 
R = 0.7 * βh * ft * b * ho = 0.7*1*1271*1*0.215 
= 191.3kN ≥ V = 98.2kN,满足要求。 
 
2.5 跨中挠度验算: 挠度 f = 18.7mm,f / Ly = 1/268
回复
nzp2005
2008年07月05日 03:46:41
8楼
为了级别....有地下水么?
注意抗浮
回复
nzp2005
2008年07月05日 03:52:47
9楼
7楼
楼主条件 水池埋深5m
----------------------------------------------
2.1.3.1 永久荷载标准值 
三角形荷载: gk1 = 45kN/m 
------------------------------------------------
这个45KN/m是什么值? 怎么求得的?
回复
robben1981
2008年07月05日 08:04:52
10楼
9楼的,水池里的水不需要考虑全满的情况,具体问水的,他定多少就多少.
回复
erctjz
2008年07月23日 17:54:54
11楼
配筋还行,注意支座是不是有点小,再算算
回复