关于清洗药液的问题
小爬爬
小爬爬 Lv.3
2008年06月06日 17:14:10
来自于纯水系统
只看楼主

请问下在一般的酸碱清洗时我们应该怎么去控制。是应该控制药液浓度呢,还是应该控制药液的PH值。

请问下在一般的酸碱清洗时我们应该怎么去控制。
是应该控制药液浓度呢,还是应该控制药液的PH值。
免费打赏
guoqd
2008年06月08日 15:14:48
2楼
你好!洗膜不仅仅是注意药液的浓度和PH值的问题,如果你没洗过UF/RO,建议你不要自己轻易去洗,因为化学清洗对膜造成的破坏是不可逆的,严重时刻造成膜的报废,QQ:65128049.有时间可交流一下。
回复
小爬爬
2008年06月10日 14:17:20
3楼
楼上的,首先很高兴你能回答我的问题,我知道清洗并不是紧紧浓度及ph问题,也许我的问题描述的很清楚。那我就据个例子,例如是有机物候污染的时候一般都是先碱洗,这时候膜厂家的说明上一般都是说先用0.1%的碱、ph12,最高温度30度进行清洗,然后在进行酸洗。但是调节碱液的时候0.1%的碱液ph=12,1%碱液的时候ph也是12。那请问下这时候应该如何确定呢?
回复
guoqd
2008年06月16日 09:46:54
4楼
搂主,你多大的系统。你如果不想叫你的领导打你屁股,那你就别用百分子一的碱液,会把膜洗漏的。用百分子零点一,建议你PH值别超过11,可用硫酸调节。也建议你别用氢氧化钠洗,它太强烈,还是先用多聚磷酸钠、Na-EDTA先洗洗。
回复
edi988
2008年06月19日 13:09:05
5楼
控制PH值好些,因为浓度均很低,在清洗过程中不断被消耗,浓度不易控制。